400平方的店铺照明、200个1800w的电池炉,10台5P空调,10台3P空调,求电缆进线,谢谢啊
400平方的店铺照明、200个1800w的电池炉,10台5P空调,10台3P空调,求电缆进线,谢谢啊 |
2楼
我看主线得用400平方的线
回复
3楼
建议用2路240的双拼进线,因为你得用630A的开关
回复
4楼
就本人目前浅显的电气知识来看,店铺照明功率密度可取12W/㎡,每台5P空调应该可取三相6kW,每台3P空调可取单相3kW,所以总设备功率可以估算为:400*0.012+200*1.8+5*6+10*3=425kW
Ijs=425*0.8/1.732/0.38/0.8=646A 空开得选800A,线缆2路240的电缆!:handshake
回复
5楼
400平方面积.200个1.8Kw电磁炉是同时使用吗?20台空调也同时使用?:'(
回复
6楼
大家的做法太恐怖了吧?
回复
7楼
li398121 发表于 2013-7-10 21:42 就本人目前浅显的电气知识来看,店铺照明功率密度可取12W/㎡,每台5P空调应该可取三相6kW,每台3P空调可取单 …确认你的算法没有问题吗?
回复
8楼
tnazxc 发表于 2013-7-13 17:31 400平方面积.200个1.8Kw电磁炉是同时使用吗?20台空调也同时使用?问题提的非常好,计算时需用系数的选择很重要,不应该盲目的计算
回复
9楼
donglish0916 发表于 2013-7-23 12:02 问题提的非常好,计算时需用系数的选择很重要,不应该盲目的计算对啊,这么多设备同时使用的概率很小吧,同时系数取到0.6就可以了吧