2楼
吊筋的配置一般在结构施工图主次梁相交的部位上会标注出来的,没有的话咨询一下设计单位,要不加了白家结算时不给钱呵呵
回复
3楼
一般当加密箍筋的抗剪能力不足时再附加吊筋,主次梁相交处是最常见的剪力集中处。
回复
4楼
zxg224 发表于 2013-7-8 11:19 吊筋的配置一般在结构施工图主次梁相交的部位上会标注出来的,没有的话咨询一下设计单位,要不加了白家结算 …嗯,主次梁相交处设置元宝筋这个我知道,那在两个有高低差的次梁相交处需要设置元宝筋吗?
回复
5楼
请问问这个问题的撸主 是施工还是设计呢,如果是施工,请按设计图施工。
回复
6楼
yiyijinsim 发表于 2013-7-8 18:53 请问问这个问题的撸主 是施工还是设计呢,如果是施工,请按设计图施工。我是施工单位的,今天甲方的人过来看钢筋,他讲次梁相交处有高低差的也要加吊筋。规范上有讲到这点吗??
回复
7楼
如果设计计算需要就应该设,如果不需要可以不设。
回复
8楼
甲方也不是权威机构,这些要以设计为准。
回复
9楼
zwqhnr 发表于 2013-7-8 19:50 我是施工单位的,今天甲方的人过来看钢筋,他讲次梁相交处有高低差的也要加吊筋。规范上有讲到这点吗??图纸上没加就不要加,没必要
回复
10楼
设计有就加,没有就不加。要不加了也得不到钱
回复
11楼
谢谢各位了
回复