两次梁相交的地方有高低差需要配置吊筋吗?
zwqhnr
zwqhnr Lv.9
2013年07月08日 10:53:29
来自于建筑施工
只看楼主

补:吊筋的配置只有在主次梁相交处?

补:吊筋的配置只有在主次梁相交处?
免费打赏
zxg224
2013年07月08日 11:19:37
2楼
吊筋的配置一般在结构施工图主次梁相交的部位上会标注出来的,没有的话咨询一下设计单位,要不加了白家结算时不给钱呵呵
回复
截够攻城士
2013年07月08日 11:28:34
3楼
一般当加密箍筋的抗剪能力不足时再附加吊筋,主次梁相交处是最常见的剪力集中处。
回复
zwqhnr
2013年07月08日 18:24:39
4楼
zxg224 发表于 2013-7-8 11:19 吊筋的配置一般在结构施工图主次梁相交的部位上会标注出来的,没有的话咨询一下设计单位,要不加了白家结算 …嗯,主次梁相交处设置元宝筋这个我知道,那在两个有高低差的次梁相交处需要设置元宝筋吗?
回复
yiyijinsim
2013年07月08日 18:53:51
5楼
请问问这个问题的撸主 是施工还是设计呢,如果是施工,请按设计图施工。
回复
zwqhnr
2013年07月08日 19:50:29
6楼
yiyijinsim 发表于 2013-7-8 18:53 请问问这个问题的撸主 是施工还是设计呢,如果是施工,请按设计图施工。我是施工单位的,今天甲方的人过来看钢筋,他讲次梁相交处有高低差的也要加吊筋。规范上有讲到这点吗??
回复
无间道
2013年07月09日 06:09:44
7楼
如果设计计算需要就应该设,如果不需要可以不设。
回复
扮猪吃老虎
2013年07月09日 08:51:04
8楼
甲方也不是权威机构,这些要以设计为准。
回复
结构老卢
2013年07月09日 10:31:59
9楼
zwqhnr 发表于 2013-7-8 19:50 我是施工单位的,今天甲方的人过来看钢筋,他讲次梁相交处有高低差的也要加吊筋。规范上有讲到这点吗??图纸上没加就不要加,没必要
回复
lingfeng1023
2013年07月09日 17:10:52
10楼
设计有就加,没有就不加。要不加了也得不到钱
回复
zwqhnr
2013年07月09日 19:59:40
11楼
谢谢各位了
回复