有一复合变比互感器100/5 ,二次抽头10/5;0.2S/10P10.问题1.当保护级到达10倍额定一次电流时小变比的绕组对S1或S3有没有开路电压.2.当保护级到达10倍额定一次电流时小变比的绕组(早应饱和)所连接的电能表有无损害.3.假如问题(2)保护级不动作长时间运行在10倍额定电流下测量绕组及所连接的电能表有无损害.(只是假如)(因没条件做这样的试验)上述问题请大侠们给予指点.在此先表示感谢啦!

有一复合变比互感器100/5 ,二次抽头10/5;0.2S/10P10.
问题
1.当保护级到达10倍额定一次电流时小变比的绕组对S1或S3有没有开路电压.
2.当保护级到达10倍额定一次电流时小变比的绕组(早应饱和)所连接的电能表有无损害.
3.假如问题(2)保护级不动作长时间运行在10倍额定电流下测量绕组及所连接的电能表有无损害.(只是假如)(因没条件做这样的试验)
上述问题请大侠们给予指点.在此先表示感谢啦!
免费打赏
nil1981
2007年09月11日 17:58:31
2楼
楼主的问题看的不是太清楚,我也有同样的问题。
请高手讨论。
回复
guoyao1983
2007年09月11日 20:31:42
3楼
先明确,抽头10/5的话一般为S1-S2.,满匝数为100/5 S1-S3(此为抽头不叫做复合变比)
复合变比如下:测量及0.2级为10/5,保护 及10P10. 为100/5

1.现在假设一下楼主说的是第一种情况,当产生10倍过电流的时候楼主使用的是100/5即S1-S3,此时S2无电流流出,但是有电压存在!!如楼主所说小绕组饱和,这个问题实在太难回答,满匝和抽头都是在一个铁心上,而我们所说的饱和是指铁心饱和,而不是楼主所说的绕组饱和,建议楼主拆卸一个线圈看看!!
2.电能表一般都接在测量级,一般测量都有仪表保安系数,如一个100/5 0.2级线圈其仪表保安系数为5的话,其一次电流就算达到100000A,二次电流也会小于25A,所以楼主不用担心,只要不把电能表接到保护上,呵呵
3.额定电流的10倍?那你的断路器还不动作,
到时候不是你的电能表受不了,互感器先炸了!!!


老互一个字一分,你看看该给我加多少分!!累了!
回复
haote_xu
2007年09月12日 10:38:41
4楼
首先感谢3楼的精辟分析学习啦.
做一解释:我们这里就把带抽头的互感器叫做复合变比互感器.
以上问题我表述的主要想法是这样的:
在一台互感器里有3个绕组(也叫复合变比)10/5 0.2S级;100/5 0.2S级100/5 10P10 计量绕组都接有电能表大小电流变化时互相切换.当在小电流时运行时100/5 2S级的绕组如果开路的话肯定有开路电压.同样再大电流时小变比绕组开路也有开路电压.问题是假设系统刚好在小电流时运行时出现短路(保护是按大电流配的100/5 10P10)此时小变比绕组将出线何种情况?电能表能受到破坏吗?
至于要求加分,我才这个论坛不长不知道咋给你加分.你要多少都行,叫班主从我的分里给你加把,分对我来说没有用.但不要叫我上不了论坛.我主要还是来学习的.这个论坛办的很好借此发表点感想吧.在此还是要感谢热心参与讨论的网友们,并谢谢班主.
回复
nil1981
2007年09月12日 15:10:21
5楼
对于你第的问题,我发表一下自己的看法。
我感觉在互感器小电流云时如果出现短路,就如3楼所说,互感器都有个保安系数,只要在电流互感器动热稳定范围内,二次仪表都应没有问题。
3楼的兄弟是让老互给加分,而不是让楼主加分,不过楼主慷慨之情让兄弟佩服。
回复
zhongbinn
2007年09月12日 16:26:47
6楼
仪表用互感器和保护用互感器的特性是不一样的。保护用互感器要求的是在大电流情况下不易饱和,否则继电器就不能正确动作;仪表用互感器要求的是在大电流情况下尽快饱和,以保护二次仪表。一般,保护绕组和仪表绕组分别绕在不同铁芯上。绕组上的抽头仅作为同类回路变比的调整,范围不会很大,更不会把保护和测量混在同一绕组的不同抽头上使用。
回复
haote_xu
2007年09月12日 16:59:19
7楼
感谢5楼的指点.我知到了大小电流比保安系数取一样的.如果在出现系统短路的情况下小电流比铁芯先饱和,二次开路时的电压要随着电流的增大而不再上升,大电流比的绕组
后进入饱和状态最终在保护动作下系统退出.我理解的是这样吗?对电能表无大碍.
回复
guoyao1983
2007年09月12日 19:45:42
8楼
呵呵,这么理解应该没什么问题。
强调一点,抽头情况下,我所说的饱和是指铁心饱和
回复
haote_xu
2007年09月12日 21:08:25
9楼
是的我也理解为铁芯饱和.谢了.这样我可以进行下面的工作了.谢谢各位网友热心参与.
回复
zibozhangzhixin
2007年09月13日 20:49:38
10楼
回复
founders
2007年10月15日 13:12:59
11楼
一般,保护绕组和仪表绕组分别绕在不同铁芯上?

对此有疑问,看了论坛另一个帖子,说为了省成本,一般都绕在一个铁心上,还有,两种方式系统图画法不一样是不是?