施工图审查要闻2007-9-10
ttt001
ttt001 Lv.13
2007年09月11日 08:46:59
只看楼主

施工图审查要闻汇总近期我院施工图文件审查项目(共16项)电气部分的审查意见,无涉及强制性条文的错误,主要为一般规范性错误。其中,有同一性质的错误,在几项工程中均有出现。现将主要问题列出如下,请大家务必重视。1. 变配电室室内保护接地干线应不少于两根导体在不同点与接地体相连。(JGJ/T16-92第14.6.3.3条)2. 变压器与低压开关柜贴邻布置,其防护等级不应低于IP4X,(注:不是IP2X)

施工图审查要闻

汇总近期我院施工图文件审查项目(共16项)电气部分的审查意见,无涉及强制性条文的错误,主要为一般规范性错误。其中,有同一性质的错误,在几项工程中均有出现。现将主要问题列出如下,请大家务必重视。

1. 变配电室室内保护接地干线应不少于两根导体在不同点与接地体相连。(JGJ/T16-92第14.6.3.3条)

2. 变压器与低压开关柜贴邻布置,其防护等级不应低于IP4X,(注:不是IP2X)

3. 负荷类别应明确划分,并划分合理正确。应按负荷类别进行电负荷计算,变压器容量应通过计算确定。

4. 照明、插座、风机盘管支路线距离过长,线路未端短路时开关很难动作。(开关整定值,瞬动倍数与导线线径及长度应配合起来,否则,线路未端短路时开关很难动作。)

5. 开关整定值过大,不能保护该回路电缆。

6. 消防用电设备的配电线路当采用明敷时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。

7. 屋顶风机及其它用电设备的配电箱应根据建筑物的重要性设相应的防止雷电波侵入的措施。

8. 二类防雷建筑物屋顶避雷网格大小不应超过10×10m或12×8m。(注:我院设计的工程,二类防雷建筑物居多)

9. 照明节能设计方面,在执行GB50034-2004时要注意:

· 灯具一定要说明是什么光源?

· 高压钠灯、金属卤化物灯应配用节能型电感镇流器。(功率小于150W时配电子镇流器,大于250W时配节能型电感镇流器,功率在150W-250W之间时,两者均可。)

· 气体放电灯采用节能型电感镇流器时,应加电容补偿,功率因数不应低于0.9。

· 照度要求不高(在75lx及以下)和频繁开关的场所可采用白炽灯。

· 设计所定的照度值,不能随意选用,必须按GB50034-2004第4.1.1条规定的照度标准值分级选用,不能选在照度标准中未规定的照度值如250lx、400lx、600lx。

10.当照明采用安全特低电压供电时,应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地。
免费打赏
码头电气
2007年09月11日 10:16:08
2楼
· 高压钠灯、金属卤化物灯应配用节能型电感镇流器。(功率小于150W时配电子镇流器,大于250W时配节能型电感镇流器,功率在150W-250W之间时,两者均可。)
采用电子镇流器应考虑谐波问题,功率宁可取大
回复
chuxuedianqi
2007年09月11日 10:27:42
3楼
2. 变压器与低压开关柜贴邻布置,其防护等级不应低于IP4X,(注:不是IP2X)

应为IP3X吧
回复
han2003
2007年09月11日 12:09:06
4楼
都是老毛病
回复