现在一个双T板厂房,打算按框架建模,板厚输成0,将荷载按集中荷载的方式输入到边梁上面,不知道这样可以否?或者论坛里的朋友们有没有其他的建议。
现在一个双T板厂房,打算按框架建模,板厚输成0,将荷载按集中荷载的方式输入到边梁上面,不知道这样可以否?或者论坛里的朋友们有没有其他的建议。
2楼
双T板厂房可以按框架建模,但楼板应该输成预制单向板。
回复
3楼
hyp1962 发表于 2013-7-8 10:09 双T板厂房可以按框架建模,但楼板应该输成预制单向板。可是双T板只有2条肋梁与边梁接触,不是整个板搁在梁上
回复
4楼
oceansky123 发表于 2013-7-8 11:10 可是双T板只有2条肋梁与边梁接触,不是整个板搁在梁上双T板肋梁传至主梁的集中力在这里可以近似地简化为均布荷载;如果输入集中力当然更好,但要注意双T板在平面内是可以看做刚性板的。
回复
5楼
好的,谢谢
回复
6楼
按照集中力,梁受不了啊!不知道怎么办!
回复
7楼
应该看你具体的结构形式吧,按实际结构形式建模,按预制板考虑荷载,参考图集连接构造
回复