对砌体结构构件 自承重墙 受剪承载力抗震调整系数rRE1.抗规GB50011-2010 7.2.7条 自承重墙按0.75采用2.砌体规范GB50003-2001 10.1.5条 自承重墙 受剪 承载力抗震调整系数 0.75而新砌体规范GB50003-2011 10.1.5条 自承重墙 受剪 承载力抗震调整系数 1.0存在不一致,请问应如何取值?


对砌体结构构件 自承重墙 受剪承载力抗震调整系数rRE
1.抗规GB50011-2010 7.2.7条 自承重墙按0.75采用
2.砌体规范GB50003-2001 10.1.5条 自承重墙 受剪 承载力抗震调整系数 0.75

而新砌体规范GB50003-2011 10.1.5条 自承重墙 受剪 承载力抗震调整系数 1.0
存在不一致,请问应如何取值?

免费打赏
gebi-boy
2013年07月21日 11:43:17
12楼
应该以新规范为准。
回复
feidao994
2013年07月22日 10:48:57
13楼
按照新砌体规范取值,我觉得大规范要服从专项的规范
回复
seu309
2013年07月22日 11:50:53
14楼
1.0,规范冲突相当于神仙打架,出题人未必都熬得清楚
回复
zhi80000
2013年08月03日 20:32:33
15楼
谢谢,大多认为参照最新规范,祝大家天天愉快!
回复
woshiguoyifeng
2013年08月03日 22:52:06
16楼
应该以新规范为准。
回复
kuailelvxing
2013年08月05日 16:32:40
17楼
我是来学习的
回复
无崖子与齐御风
2013年08月06日 17:16:39
18楼
考试的时候肯定会明确的
回复
zr199002
2016年01月07日 15:51:34
19楼
题目会说是用GB50003还是GB50011的,一般是这个样子的
回复
dwl1234
2016年01月08日 08:35:04
20楼
考试时按题干提示按哪个规范作答。实际工作中,按《抗规》7.2.2条和《砌规》条文,宜按《砌规》规定安全些