高位消防水箱是用高水位还是低水位满足最不利点消火栓静压要求?
maximly
maximly Lv.3
2013年07月07日 18:33:00
只看楼主

想问一下,“高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓静水压力”,高位消防水箱的高水位满足应该就可以了吧?高位消防水箱不是有不被它用的要求么?求赐教,谢谢

想问一下,“高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓静水压力”,高位消防水箱的高水位满足应该就可以了吧?高位消防水箱不是有不被它用的要求么?
求赐教,谢谢
免费打赏
云飘飘
2013年07月08日 12:09:53
2楼
我也觉得应该是。
回复
dream0310
2013年08月12日 13:45:40
4楼
高位消防水箱应该不允许他用的!
回复
ys0537
2015年01月23日 11:53:14
5楼
我认为应该是消防水箱的最低水位满足静压要求,因为整个初期灭火过程都需要足够的水压,无论水位在哪儿,消防水压需要满足
回复
shui2010
2015年01月29日 15:30:15
6楼
最低水位满足静压要求
回复
dongjian7645901
2015年01月29日 21:14:30
7楼
应该是消防水箱的最低水位满足静压要求,灭火过程都需要足够的水压,无论水位在哪儿,消防水压需要满足