10.某变电所的三相35KV电容器组采用单星型接线,每相由单台500kvar电容器并联组合而成,请选择允许的单组最大组合容量是: B A.9000kvar B.10500kvar C.12000kvar D.13500kvar
10.某变电所的三相35KV电容器组采用单星型接线,每相由单台500kvar电容器并联组合而成,请选择允许的单组最大组合容量是: B
A.9000kvar B.10500kvar
C.12000kvar D.13500kvar
2楼
根据50227第4.1.2.3,【3900/500】取整=7,则容量为:7*500*3=10500,欢迎讨论。
回复
3楼
新规范2008
回复
4楼
洪兄 发表于 2013-7-7 09:00 根据50227第4.1.2.3,【3900/500】取整=7,则容量为:7*500*3=10500,欢迎讨论。非常感谢洪兄,我找了好多地方都没找到。
回复
5楼
"根据50227第4.1.2.3,【3900/500】取整=7,",这里边3900var是每串总容量不超过3900VAR;可是500是在哪里出处?
回复
6楼
lee700711 发表于 2013-7-12 11:19 “根据50227第4.1.2.3,【3900/500】取整=7,”,这里边3900var是每串总容量不超过3900VAR;可是500是在哪里出处 …每相由单台500kvar电容器
回复
7楼
考试是没问题。但实际上35kV电容补偿装置的电容器一般是两串连接的,所以容量可以加倍。
回复
8楼
洪兄 发表于 2013-7-7 09:00 根据50227第4.1.2.3,【3900/500】取整=7,则容量为:7*500*3=10500,欢迎讨论。为什么乘以3?
回复
9楼
3相所以乘以3。又学了一个
回复