有朋友接触过多层地下车库混凝土无梁楼盖楼板吊挂集水坑的做法吗?集水坑最深的是1.5m。需要把集水坑所在板块做成梁板结构或在坑下立柱吗?车库顶板上有平均1.8m的覆土。谢谢!
有朋友接触过多层地下车库混凝土无梁楼盖楼板吊挂集水坑的做法吗?集水坑最深的是1.5m。
需要把集水坑所在板块做成梁板结构或在坑下立柱吗?车库顶板上有平均1.8m的覆土。谢谢!
2楼
设计应该有具体的设计图纸和要求的。
回复
3楼
我就是正在设计中,两层地下车库,带有人防,是地下一层车库在无梁楼盖楼板上设集水坑。
我所接触的是落在地基上的集水坑和电梯基坑等,没遇上楼板上吊挂集水坑的。
有哪位设计过多层地下人防车库的朋友,或有什么好方法不?请帮忙。多谢了。
回复
4楼
把水引到最底层去 不要吊了
回复
5楼
可按洞口考虑,洞口边做实心区域,设加强钢筋,至于下吊做法,和一般梁板体系一样做吧
顺便说一下,集水坑最好设置应力比较小的地方,和建筑商量
回复
6楼
楼板局部降坑,图集11G101-1上有的
回复
7楼
我下载下来学习下 让我学到了很多,希望多多交流,上传更多好的给大家~
回复
8楼
haohoahoahoahoa
回复
9楼
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
回复
10楼
在无梁楼盖楼板在内设计暗梁,吊挂集集水坑。
回复
11楼
楼主最后是怎么解决的?
回复