高出平台板60cm的上翻梁能不能留水平施工缝
lvwangyi
lvwangyi Lv.6
2013年07月06日 21:43:00
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-7 06:19 编辑 高出平台板60cm的上翻梁能不能留水平施工缝?能不能分两次浇筑,先和平台板平,以后再支模板二次浇注?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-7 06:19 编辑

高出平台板60cm的上翻梁能不能留水平施工缝?
能不能分两次浇筑,先和平台板平,以后再支模板二次浇注?
免费打赏
sean007
2013年07月07日 00:34:13
2楼
可以留水平施工缝,先浇筑到上翻10公分左右。再二次浇筑。转换层施工中的转换梁就是这样施工的。
回复
无间道
2013年07月07日 06:51:26
3楼
有条件的话可以采用吊模一次性施工;分二次施工也是国家规范允许的。
回复
wangjiyiok
2013年07月07日 10:17:20
4楼
本帖最后由 wangjiyiok 于 2013-7-7 10:34 编辑

哪有规范允许梁留水平施工缝啊?

有人这么施工部代表这么施工是符合要求的。

留施工缝的原则其实很简单:结构受剪力较小和便于施工的部位。而且规范中也明确的提出了留设方法。

所以关于梁留水平缝的问题,规范里不是这么要求的,如果不是专业设计人员经过计算千万别乱说。留施工缝一道梁不成了叠合梁了吗?设计说我计算的时候是按照叠合梁计算的,留吧,符合要求,那你可以留。否则,就不要拿在桌面上谈。大家都知道楼不会塌,但是你不符合要求,有些人就可以要求你返工。对吧?
回复
zxg224
2013年07月07日 11:05:39
5楼
这么大的梁为什么要流施工缝,难度也不大的
回复
lyfwhhh
2013年07月07日 11:44:02
6楼


呵呵本来我还想随便留,不影响后期受力强度,还是你规范……受教啦……
回复
甲方施工员
2013年07月07日 14:13:26
7楼
施工难度不大,建议一次浇筑,可以安一楼方法留置施工缝
回复
lvwangyi
2013年07月09日 21:31:26
8楼
有没有规范说明?
回复
bukuren
2013年07月10日 08:35:40
9楼
尽量一次浇筑,这样混凝土性能好
回复
大山123456
2013年07月10日 09:56:19
10楼
bukuren 发表于 2013-7-10 08:35 尽量一次浇筑,这样混凝土性能好所以关于梁留水平缝的问题,规范里不是这么要求的,如果不是专业设计人员经过计算千万别乱说。留施工缝一道梁不成了叠合梁了吗?设计说我计算的时候是按照叠合梁计算的,留吧,符合要求,那你可以留。否则,就不要拿在桌面上谈。大家都知道楼不会塌,但是你不符合要求。说的很好!!!!
回复
lvwangyi
2013年07月12日 21:46:51
11楼
有没有关于上翻梁的施工方案?
回复

相关推荐

APP内打开