急!!请问0度库8匹机器和-18度库20匹机组 对着吹行不行?
qdqld
qdqld Lv.3
2013年07月06日 18:47:44
来自于制冷技术
只看楼主

已经安装好了 本来想着反向吹 失误了! !!对着吹冷凝压力很高 高压保护!怎么办 是不是单台拉温到0度以下就好了?

已经安装好了 本来想着反向吹 失误了! !!对着吹冷凝压力很高 高压保护!怎么办 是不是单台拉温到0度以下就好了?
免费打赏
qdqld
2013年07月06日 19:35:20
2楼
2台机组间隔2米
回复
雨花冷机
2013年07月09日 13:51:56
3楼
这事好办呀.加风管搞定
回复
qdqld
2013年07月09日 21:50:51
4楼
yjfnymlzgld 发表于 2013-7-9 13:51 这事好办呀.加风管搞定怎么加呀!两台机器在个胡同里 不是南风就是北风 总有一台机器受累(循环热风)
回复
雨花冷机
2013年07月12日 08:38:45
5楼
qdqld 发表于 2013-7-9 21:50 怎么加呀!两台机器在个胡同里 不是南风就是北风 总有一台机器受累(循环热风)小兄弟,我是叫你把出风口接到外边去,回风你管那么多干嘛
回复
qdqld
2013年07月16日 19:58:07
6楼
yjfnymlzgld 发表于 2013-7-12 08:38 小兄弟,我是叫你把出风口接到外边去,回风你管那么多干嘛谢谢! 拉下温后 对着吹也是可以的
回复
lhb花生
2016年04月10日 22:21:12
7楼
我先下载看看,谢谢楼主分享了!
回复

相关推荐