肉类加工间,没有做保温,要求温度范围10-12度,面积300平米,容积1200立方,如何估算所需制冷量?用吊顶蒸发器可以吗?需不需要进新风?请行家指导下.

肉类加工间,没有做保温,要求温度范围10-12度,面积300平米,容积1200立方,如何估算所需制冷量?用吊顶蒸发器可以吗?需不需要进新风?请行家指导下.
免费打赏
烟雨江南
2007年09月11日 11:58:58
2楼
天花建议安装保温层,制冷量135KW/-5℃,可用吊顶蒸发器,需要新风,新风建议进行处理
回复
wslmyf
2007年09月11日 20:53:17
3楼
首先谢谢版主不吝赐教.您说的是顶部做保温处理吧.还有135KW是每平方还是每立方?
回复
烟雨江南
2007年09月12日 11:29:36
4楼
135kw是总制冷量
回复
wslmyf
2007年09月13日 23:52:45
5楼
谢谢!
回复
lengkushebei
2007年09月18日 09:56:15
6楼

总负荷:90KW,不引进新风
110KW,引进新风,定时换气
建议采用氟系统,0度蒸发,冷风机采用双出风或四面出风静音型冷风机
回复
vanlog
2007年09月20日 11:21:22
7楼
静音型的就不必要,那个车间的噪音肯定很高的
加工量没有确定,楼上各位是依照经验来判断的吗?
回复
wslmyf
2007年09月22日 15:26:20
8楼

是氟系统,-5度蒸发(版主意见),冷风机采用双出风或四面出风静音型冷风机,可是新风我不知怎么做?汗
回复
wslmyf
2007年09月22日 15:27:37
9楼

加工量是每天4吨,排酸完后分割,再入速冻.
回复
lengkushebei
2007年09月26日 12:21:30
10楼
房间温度10~12度蒸发温度可以采用12度TD,-2~0度蒸发就可以了,这样可以减少干耗,机组效率还高。

新风最简单的处理办法就是设新风口,一排一进,新风不处理,每天定时开关。
回复
烟雨江南
2007年09月27日 10:04:39
11楼
-2~0℃只是理想化的蒸发温度,10℃的低温空调通常只设在包装间,里面是急冻后的产品,且迅速包装并进入冷库,减少干耗想法是多虑了。
10℃是空气没经过处理就排掉是非常浪费的,对于空调系统设计者来说,这也是不负责任的表现。对室内排风通常有以下2种处理方式,1、通过显热新风处理机进行处理,可回收排风能量约60%;2、通过全热新风处理机进行处理,可回收排风能量约90%
回复