塑壳开关送电时,产品起弧,电工的手被烧伤,是什么原因引起的?
塑壳开关送电时,产品起弧,电工的手被烧伤,是什么原因引起的?
2楼
线路肯定短路或着接地,要不负载太大带负载送电造成拉弧
回复
3楼
zcyzdqk 发表于 2013-7-8 17:47 线路肯定短路或着接地,要不负载太大带负载送电造成拉弧负载短路,
回复
4楼
接通分断的时候会个很高的温度,由于热运动,金属内的电子被吸出,与空气中的正离子结合,这个持续和电离和结合的过程会行程电弧。所以断路器就要灭弧室把电弧给熄灭掉,但是不可能全部灭掉,有部分的电弧会从接线的地方喷出来,所以会很危险的,所以现在断路器尽量选择那种零飞狐的短路,有兴趣的话可以和我交流,我是断路器搞研发的,我的群号148363251
回复
5楼
存在短路负载太大或开关接触有问题
回复
6楼
zhidaoyige
回复
7楼
这个和断路器动作的时间有没有关系,只是个人理解,望交流
回复
8楼
1、开关质量问题(接触电阻过大)
2、短路或负载过重
回复
9楼
个人认为八成是质量问题:lol
回复
10楼
你大电流400A开关送上时,下面的3个负载再合上,不要下面3个负载都和着,再和400A的开关叫带负载和开关,容易起电弧伤人。如果是16A的开关起弧我认为八成是质量问题对吗。
回复
11楼
用断路器直接分合电容器了???