11G-1图集上一个问题,P79第三条注释,“梁上部通长钢筋与非贯通钢筋直径相同时连接区位于跨中”。。那么当不同的时候,连接区如何取?
11G-1图集上一个问题,P79第三条注释,“梁上部通长钢筋与非贯通钢筋直径相同时连接区位于跨中”。。那么当不同的时候,连接区如何取?
3楼
本帖最后由 zxg224 于 2013-7-7 10:14 编辑
P79页中注3,通长钢筋可以采用相同或者不同植筋钢筋进行搭接、机械连接
或者焊接(在本图集P27页第4条)。
由于梁箍筋配置要求,比如梁上部通长钢筋只有上层角部两根,而箍筋为四肢箍筋,中间箍筋无法绑扎固定,因此需要采用架立钢筋与支座负筋(即非贯通钢筋)连接通长设置,也就是“梁上部通长钢筋与非贯通钢筋直径相同时连接.....”
不知道这样理解是否有误?
回复
4楼
对于直径不相同的钢筋,个人认为由于不是受力钢筋,连接位置可以补做要求
回复
5楼
忘了,回去看看再说……
回复
6楼
zxg224 发表于 2013-7-7 10:21 对于直径不相同的钢筋,个人认为由于不是受力钢筋,连接位置可以补做要求通长筋也可能直径不同且配置在角部,那不就是受力了吗?。。还有就是,若是通长筋直径不同,在集中标注跟原位标注上应当如何表示呢?
回复
7楼
好资料,谢谢
回复
8楼
这个问题以前还真没注意过。
又看了下图集。
个人认为:图集这里所说的“非贯通钢筋”指的应该不是梁支座负筋截断的部分,而应该是梁面钢筋跨中搭接钢筋。这个说明是对本页中第一个图(贯通筋由不同钢筋直径搭接)的补充。
当用小直径钢筋做跨中搭接的时候,相应的说明跨中上面的受力弯矩较小甚至为0,这时候边跨1/3的位置的受力基本上就很小了,适合搭接;而当用与支座相同直径钢筋做跨中搭接的时候,相应的说明跨中上面的受力弯矩较大,边跨1/3的位置弯矩还没足够小,必须进入跨中1/3跨,弯矩才能减小到适合搭接的程度。
回复
9楼
kv123 发表于 2014-12-13 10:50 这个问题以前还真没注意过。又看了下图集。按照你这样说的话,那个还能叫通长筋吗? 通长不需要搭接了把
回复
10楼
雪琴 发表于 2014-12-14 00:53 按照你这样说的话,那个还能叫通长筋吗? 通长不需要搭接了把谁说搭接的就不叫通长了?你的单根钢筋有多长?12米?如果做12米以上的大跨梁,你的钢筋不搭接怎么用?
回复
11楼
kv123 发表于 2014-12-14 10:16 谁说搭接的就不叫通长了?你的单根钢筋有多长?12米?如果做12米以上的大跨梁,你的钢筋不搭接怎么用?我还是理解不了啊,我的意思是的通长筋就应该是整个梁都是通的吧,为什么还要和非通长的搭接呢。如果是那样的话,图纸上要怎么表示得出来呢。还要按照那样搭接通长筋就不叫通长筋,非贯通筋就不叫非贯通筋了吧。
回复
12楼
我觉得这句话应该这样理解,梁上部通长筋和非贯通筋直径相同时,连接区位于跨中。并不是通长筋和非贯通筋搭接,是通长筋自己搭接,非贯通筋也是。
回复