关于sc 穿管问题 求指教
shanqiang88
2013年07月06日 08:42:35
只看楼主

假如有10根线分别用SC20敷设,如果整合到一根管里,应该用多大的?求指教,怎么来判断的……

假如有10根线分别用SC20敷设,如果整合到一根管里,应该用多大的?求指教,怎么来判断的……

免费打赏
dianqipanli
2013年07月06日 09:18:09
2楼
1.管内导线不超过管内截面的40%;
2.不同回路的导线不宜穿入同一管内。
回复
大哥爱丫头
2013年07月06日 11:28:57
3楼
1楼正解~~~
回复
shanqiang88
2013年07月06日 11:39:27
4楼
dianqipanli 发表于 2013-7-6 09:18 1.管内导线不超过管内截面的40%;2.不同回路的导线不宜穿入同一管内。控制线也不可以吗?
回复
stan22
2013年07月06日 14:09:55
5楼
dianqipanli 发表于 2013-7-6 09:18 1.管内导线不超过管内截面的40%;2.不同回路的导线不宜穿入同一管内。正解 这是民规里面的
回复
stan22
2013年07月06日 14:10:17
6楼
shanqiang88 发表于 2013-7-6 11:39 控制线也不可以吗?不可以的哦。。。。
回复
dianqipanli
2013年07月06日 20:03:49
7楼
shanqiang88 发表于 2013-7-6 11:39 控制线也不可以吗?问题提的好,其实第二条全文是这样的:《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20088.3.5除下列情况外,不同回路的线路不宜穿于同一根金属导管内:1.标称电压为50V及以下的回路;2.同一设备或同一联动系统设备的主回路和无电磁兼容要求的的控制回路;同一照明灯具的几个回路。
回复
dianqipanli
2013年07月06日 20:13:44
8楼
上面第3条没有标注。
满足第二条要求(大多数都可满足吧)控制线应该可以的。
回复

相关推荐

APP内打开