报警阀安装有问题,离地要求1.2米,进出口的控制阀应采用信号阀
回复
waterdn
2013年07月06日 09:48:24
3楼
地下库管道布置挺漂亮,消防泵房管子就太乱了
回复
wwj-gpszx
2013年07月07日 19:51:22
5楼
1、水力警铃应设在有人值守的地方,否则失去意义。
2、水泵进水管应采用偏心大小头,不能采用同心大小头。
回复
ccweiyiming
2013年07月08日 15:54:57
6楼
第一张管道间距、刷漆干的很漂亮。泵房里成品保护很差。防锈漆后刷的,弄墙上都是红漆。人防集水坑排水管道上应该设置压力表
回复
www.xxz123.com
2013年07月09日 10:13:47
7楼
同意楼上所以人的建议
回复
hthc_mbd
2013年07月09日 22:25:23
8楼
学习学习!
回复
david200901050
2013年07月10日 09:12:26
9楼
学习啦;谢谢
回复
duanguo0503
2013年07月10日 12:08:51
10楼
学习了学习了学习了学习了
回复
aaa232232
2013年07月10日 12:36:10
11楼
成品保护差,管道污染严重,泵房墙面到处都有油漆。