求解 内墙抹灰强度
xiangt11
xiangt11 Lv.2
2013年07月05日 20:33:13
来自于建筑施工
只看楼主

墙面抹灰强度不够,硬器一挂就有痕迹。但不是整个墙面,一面墙局部有这种情况,墙面也有养护,水泥送检都是现场取样,检测合格,也没有用砂浆王什么的,求解释谢谢!

墙面抹灰强度不够,硬器一挂就有痕迹。但不是整个墙面,一面墙局部有这种情况,墙面也有养护,水泥送检都是现场取样,检测合格,也没有用砂浆王什么的,求解释谢谢!

IMG_20130704_074241.jpg


IMG_20130704_074248.jpg


IMG_20130704_074302.jpg


IMG_20130704_075404.jpg

免费打赏
无间道
2013年07月06日 06:45:55
2楼
一般抹灰都是采用1:2或1:3混合砂浆,强度可以达到C15左右。按照你的情况,应该主要是水泥问题。
回复
xiangt11
2013年07月06日 08:32:12
3楼
无间道 发表于 2013-7-6 06:45 一般抹灰都是采用1:2或1:3混合砂浆,强度可以达到C15左右。按照你的情况,应该主要是水泥问题。水泥也是现场取样的,主要是一面墙强度不够都是片状,并非整面墙,强度不够的情况大多数表面泛白,比较光滑
回复
geguangzong
2013年07月06日 08:40:31
4楼
抹灰没有明确的强度要求,只有配比要求
回复
ynhtjzgcyxgs
2013年07月06日 10:19:43
5楼
看图说话:1、砂浆拌合可能不均匀,导致局部砂浆强度不够;2、砂浆配置没有富余,可能没考虑到工人实际施工时个人的施工素质和责任心;3、抹灰前墙面干湿状态不良,局部可能存在墙面过干过度吸去砂浆水分;4、“强度不够的情况大多数表面泛白”,根据泛白的成因,不密实而又未采用可溶性物质较少的水泥将极易导致表面泛白,以此推断抹灰时施工质量不过关,局部砂浆不密实。
回复
古今
2013年07月06日 11:06:53
6楼
哈哈 高手 这种墙面开裂的可能性极小 作得好
墙面抹灰不需要那么高的强度 硬器当然会刮伤 但不会空鼓开裂
只是阳角位置容易受损而已
回复
xiangt11
2013年07月06日 19:24:15
7楼
ynhtjzgcyxgs 发表于 2013-7-6 10:19 看图说话:1、砂浆拌合可能不均匀,导致局部砂浆强度不够;2、砂浆配置没有富余,可能没考虑到工人实际施工 …砂浆都是三手推车砂,两包水泥,后又改成两包半水泥,一锹石灰膏。后面抹灰都是提前浇水湿润,抹灰成型后养护三天,但还是有何种现象。现场很多人也都说没遇到这种情况,说法也都不一样,有说水泥质量有问题,有说砂含泥量太高,也有说养护部到位……
回复
xiangt11
2013年07月06日 19:25:59
8楼
古今 发表于 2013-7-6 11:06 哈哈 高手 这种墙面开裂的可能性极小 作得好墙面抹灰不需要那么高的强度 硬器当然会刮伤 但不会空鼓开 …遇到这种情况我们满头疼,也怕交房后小业主投诉啊
回复
古今
2013年07月07日 19:07:03
9楼
本帖最后由 古今 于 2013-7-7 19:16 编辑

像这样的墙面还会被投诉 那就没有办法做了

通常是空鼓、开裂会被投诉

我被投诉就是墙面开裂
最后质监站来了 告诉业主 这很正常 修补即可
墙面与墙体是两个概念 墙体是结构 墙面是粉刷层
同理
粉刷层砂浆标号很低 配比是体积比
砌筑砂浆是重量比 强度分等级
回复
guomingyan1130
2013年07月07日 23:35:15
10楼
佩服,感谢了,学习了,非常感谢
回复
我本平凡
2013年07月08日 08:04:26
11楼
一般图纸要求是M10或者是m15水泥砂浆,看楼主你那恐怕标号在m5或者m7.5之间
回复

相关推荐

APP内打开