楼板挠度过大怎么办?
xiang8816
xiang8816 Lv.2
2013年07月05日 09:39:03
来自于PKPM
只看楼主

各位前辈,请问框架结构现浇楼板挠度过大可以加板厚解决,但有人说把边界显示出来,改为简支边界,我试了下确实可以算过,但不清楚原理啊,跪求大神帮忙!!!!

各位前辈,请问框架结构现浇楼板挠度过大可以加板厚解决,但有人说把 边界显示出来,改为 简支边界 ,我试了下确实可以算过,但不清楚原理啊,跪求大神帮忙!!!!
免费打赏
xiaoxiong0611
2013年07月05日 17:42:07
2楼
我记得把边界显示出来,由于板的四端是简支还有固定,通过公式可以发现板的配筋会不一样,所以我认为这样或许可以解决绕度问题...请批正...
回复
qq_1397646770734
2014年06月17日 19:23:53
3楼
擦,固定改为简直不是应该挠度更大吗?
回复
末日黎明前的痛
2014年06月23日 17:13:39
4楼
固定边界应该比简支边界要大的吧。应该调完不过吧。边边才应该是简支端
回复
陈筑静好岁月
2014年06月26日 09:42:37
5楼
不符合理论依据,怎样改要有理论前提,在此基础上一定有有效的解决办法
回复
wgsych
2014年07月16日 08:58:50
6楼
共同学习吧
回复
啊占
2014年07月16日 10:18:35
7楼
点交接还能过,不对吧,应该是点刚接吧!