本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-4 21:48 编辑 一般承台钢筋计算 都是 承台尺寸-2*保护层厚度(一般50mm)/钢筋间距+1,整数根直接+1根,非整数去掉小数后+2根,如3m*3m的承台,钢筋为25@150,理论计算下来为21根,但现场施工往往都达不到,只有20根,因为要考虑保护层,也算合格!现想咨询下各位,为何计算时一定要加那1根,有何具体用意呢。望指教!是否是因为考虑保护层厚度的缘故?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-4 21:48 编辑

一般承台钢筋计算 都是 承台尺寸-2*保护层厚度(一般50mm)/钢筋间距+1,整数根直接+1根,非整数去掉小数后+2根,如3m*3m的承台,钢筋为25@150,理论计算下来为21根,但现场施工往往都达不到,只有20根,因为要考虑保护层,也算合格!现想咨询下各位,为何计算时一定要加那1根,有何具体用意呢。望指教!是否是因为考虑保护层厚度的缘故?
免费打赏
甲方施工员
2013年07月05日 08:54:20
2楼
+1根 就是为了保证钢筋的间距可以满足,因为钢筋不可能出现小数,不加1根钢筋肯定会少,间距就不够
大约是这个意思
回复
爱华维佳
2013年07月05日 10:53:37
4楼
2米 @20的钢筋 10个间距 11个钢筋 除间距+1 要不就少一根钢筋
n个间距 N+1个钢筋
回复
louyuanjian1
2013年07月06日 08:51:18
5楼
你好:你提出的问题是一个很好的问题,对于一些年轻的施工员来讲,是基础知识,让他们懂得为什么要加一根钢筋的原因。不加一根就保证不了钢筋的间距。