第1问题;对于10KV高压系统 当发生单相接地故障时 接地电流小于10A 系统只报警不动作,故障要再2小时内解决。这2小时是如何得来的 若不能及时解决 会造成怎么样的一系列后果?第2问题;若一个10KV/400V变压器 附近一个高压电缆单相接地(电缆与变压器是2个独立的电力系统)其高压电是否会沿着接地点窜入变压器中性点 如果是 会造成什么后果?
第1问题;对于10KV高压系统 当发生单相接地故障时 接地电流小于10A 系统只报警不动作,故障要再2小时内解决。
这2小时是如何得来的 若不能及时解决 会造成怎么样的一系列后果?
第2问题;若一个10KV/400V变压器 附近一个高压电缆单相接地(电缆与变压器是2个独立的电力系统)其高压电是否会沿着接地点窜入变压器中性点 如果是 会造成什么后果?
12楼
学习了
回复
13楼
2. 入地电容电流会是低压中性点电压有点升高的。但肯定不至于有高电压危险。
回复
14楼
1、PT若2小时都扛不住应该是质量有问题了,2小时最主要就是针对PT绝缘耐接地过电压水平折中的。时间长了利于解决故障但会使所有PT制造成本增加过多。。。。。。。
2、会使短路点附近地电位抬高,若附近低压系统的工频接地电阻为4欧,10A电流故障电流很大部分会通过该接地网回流导致低压系统地电位比远处大地电位抬高接近40V。想想PE线若没重复接地,带上2个小时40V电压是不是不太好玩:lol
回复
15楼
第二点你可以参考王厚余的600问,第十三章。
回复
16楼
回复
17楼
哈哈,有些问题被一知半解的所谓专家的误导,事情变得混淆起来。
对于中性点不接地系统,比如10kV配电系统,发生单相接地事故,与低压配电系统有什么关系呢?这完全是两个毫不相干的系统。如果有关系,那么500kV系统发生单相接地事故,是不是也和低压系统有关系呢?那还了得,人们还要不要用电了呢?
如果说这个10kV系统是与配电变压器外壳,或者低压绕组相接触(要和直接接地事故加以区别)。而配电变压器的外壳,配电变压器的低压中性点,是通过同一条导线接地的,那就有关系啦。因为10kV的接地故障电流可以通过接地电阻,所产生的电压降,抬高PE线,配电变压器低压中性线对地电压,对低压系统产生一定的影响。楼主是10kV接地,电流是不可能通过大地进入到配电变压器的中性线和PE的。因为它们是两个不相干的系统,没有电流回路。
中性点不接地的10kV系统,对地分布电容有限,一般单相接地故障电流在10安左右。即使这个电流通过低压中性点接地电阻,抬高的电压也是有限的。除非接地电阻不能达标。
10kV系统采用中性点不接地方式,使得高压对低压碰触时电源内阻的增加,保证了低压系统的安全。而且提高了供电可靠性。
那么10kV系统发生单相接地事故,系统对地电压升高,其他电压是不受影响的。由于对地电压的升高,还因为可能产生的电弧,使得系统产生振荡过电压。绝缘材料在过电压运行情况下,性质慢慢地会发生一些变化,这个变化时间工程上确定为2小时。这样我们只要在2小时以前纠正这种过电压情况,即可以达到安全目的。
老鹰乐队:
10kV系统采用中性点不接地方式发生接地故障要寻找和处理单相接地故障时,应作好安全措施,保证人身安全。当设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内,进入上述范围的工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,,,,你竟然说
保证了低压系统的安全。而且提高了供电可靠性。那贵宾怎么与这个抱大腿的危害国家社会的货色媾合在一起,马后P是你们的方式呵呵居然拿到论坛