第1问题;对于10KV高压系统 当发生单相接地故障时 接地电流小于10A 系统只报警不动作,故障要再2小时内解决。这2小时是如何得来的 若不能及时解决 会造成怎么样的一系列后果?第2问题;若一个10KV/400V变压器 附近一个高压电缆单相接地(电缆与变压器是2个独立的电力系统)其高压电是否会沿着接地点窜入变压器中性点 如果是 会造成什么后果?
第1问题;对于10KV高压系统 当发生单相接地故障时 接地电流小于10A 系统只报警不动作,故障要再2小时内解决。
这2小时是如何得来的 若不能及时解决 会造成怎么样的一系列后果?
第2问题;若一个10KV/400V变压器 附近一个高压电缆单相接地(电缆与变压器是2个独立的电力系统)其高压电是否会沿着接地点窜入变压器中性点 如果是 会造成什么后果?
2楼
不是很懂,个人意见
2小时估计是按照检修时间统计出来的,不能及时解决要停电,没停电也没多大关系,因为不接地系统对三相不影响,为了防止又有一相接地造成两相接地短路,扩大事故才要求断电的。
单相接地,该相电压为零,不会产生高电压吧。
回复
3楼
1、当10KV系统发生一相接地故障时,尽可能快速摊贩故障点从系统中切出,有故障存在对系统运行的威胁是很大的;2小时是运行规程中定的,为什么就不得而知了。至于单相接地会影响系统的什么设备和扩大事故时的现象,就个人碰到过的一事介绍一下:
一个小电流接地系统,因一条架空线被挖掘机碰断而接地,因系统的最大接地电流小于6A,故只发信不跳闸。但不到半小时,事故就扩大了,在这个系统供电的一个装置变电所(离故障点约800米)的电压互感器柜冒烟,由于PT柜没有断路器可切断电源,值班人员为防止事故再次扩大,只好拉开了进线断路器!变电所一半失电。
电压互感器冒烟的原因是,接地一相绕组电压为0,正常二相的电压升高1.732倍,过电压烧电压互感器。
2、变压器低压侧工作接地只与低压有电位关系,与高压无关!
回复
4楼
10KV因为单相接地也就是电容短路所以电流小于30A,由于线路存在潜布电容电流能自动消弧解除故障,所以即使单相接地了,仍可以维持较长时间供电,所以规范规定最长也不能超过2小时,否则应该仃电处理故障。所以10KV系统发生单相接地只有信号继电器动作,必需由有权威的部门和工程师有权决定2小时以内不仃电权。
回复
5楼
1、当10KV高压侧发生单相接地时,其保护可以是跳闸和发信号,这要针对你的环境及重要性而定。一般当接地2小时内可以运行是根据运行经验来确定的。如果超过了此时间,会避雷器,互感器等容易出现问题,最重要的时间一长容易电缆的另两相的绝缘破坏,从而引发相间短路,失去了供电可靠性的要求。
2、10KV为不接地系统,变电所低压与高压共用一接地系统时,低压系统无需采取防范出现的幅值不大的过电压,若为小电阻接地应采取相应的措施防止过电压,这里不再叙述。
回复
6楼
地下室 说的很明确 顶
回复
7楼
学习啦;谢谢
回复
8楼
单相接地可以运行2小时是以前的规范规定的,现在电气设备的耐压都能达到线电压水平,所以小电流系统单相接地可以长时间运行,但要尽快排除故障,毕竟这也是故障!我在实践中就遇到过这样的故障连续接地近5小时,没有进行倒闸操作指导故障解除。当然这就是侥幸没有发生另外的故障!小心为妙。
第二个问题高、低压之间没有实质性的电联系,不影响运行。
回复
9楼
我这发生过单相接地烧坏电压互感器的案例
回复
10楼
第一个问题我国的10KV线路为中性点不接地系统,当一相接地时,其他两相对地电压升高1.732倍。对绝缘件来说增加了电压承受力,容易使绝缘老化甚至绝缘击穿。扩大了事故范围。另外接地相的电弧电流为容性电流,变电站的电压互感器的中性点接地,从而接地点与电压互感器的中性点构成了串联回路,当电压互感器的感抗与接地点的容抗相同时就会产生电压谐振,是电网中的绝缘薄弱点击穿,元件损坏,扩大事故范围。所以运行规程规定当线路出现单相接地时,只可接地运行2小时,至于2小时这一数值是根据经验得来的,实际当中有接地运行8小时的.-。
第二个问题:高压电缆单相接地时与400V的中性点构不成回路,所以400v系统不受影响.
以上回答只是我个人的理解,供你参考。
回复