家里的电一到潮湿天就跳空气开关,一合上还不马上跳,要过段时间再跳,不知是怎么回事。
家里的电一到潮湿天就跳空气开关,一合上还不马上跳,要过段时间再跳,不知是怎么回事。
2楼
某部分电线绝缘被破坏,造成的漏电、连电。
回复
3楼
绝缘不好,找个摇表摇一下。
回复
4楼
只能一个一个地的查是哪里漏电了,把电器的插头全部拔下,如果还跳的话就是线路哪里绝缘有损坏那就比较麻烦了。因为现在的线路都是穿管的就不好找了。
回复
5楼
1、查清楚是漏电跳还是短路跳,看漏电开关跳闸后,漏电指示有没有;
2、用摇表检查所有线路的绝缘电阻;
3、如果是漏电,查出哪一路,一般厨房和卫生间的可能性大一点,查到哪条线,就换哪条线。
回复
6楼
这种情况查起来有一定的难度,特别是暗敷的情况。
回复
7楼
来学习一下
回复
8楼
学习啦;谢谢
回复
9楼
漏电!检查线路
回复
10楼
楼上的各位把方法都说了
回复
11楼
你把漏电保护器拿掉应是可以的啦!:victory:
回复