剪力墙里填充泡沫
windlfr
windlfr Lv.12
2013年07月04日 12:03:43
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-4 22:08 编辑 请教下大家个问题,剪力墙中填充的泡沫是干什么用的,填充的位置很凌乱,大小不一,如图片所示!是预留水电孔吗?应该不会是为了偷工减料吧!!!还有图片中那个柱子施工质量是不是有问题啊!?这质量也太差了吧!

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-4 22:08 编辑

请教下大家个问题,剪力墙中填充的泡沫是干什么用的,填充的位置很凌乱,大小不一,如图片所示!是预留水电孔吗?应该不会是为了偷工减料吧!!!还有图片中那个柱子施工质量是不是有问题啊!?这质量也太差了吧!

IMG_1872.JPG


IMG_1882.JPG


IMG_1881.JPG


IMG_1883.JPG


IMG_1884.JPG

免费打赏
tuhaibin77
2013年07月04日 13:28:13
3楼
这。。。偷工减料啊
回复
lp516938142
2013年07月04日 17:30:20
5楼
应该是预留的电线盒。
回复
windlfr
2013年07月04日 17:44:19
6楼
lp516938142 发表于 2013-7-4 17:30 应该是预留的电线盒。我一开始也是这样想的 但是我看了下填充部位很混乱,有高有低的,而且有些填充面积较大,深度大概在100mm左右。
回复
znan_
2013年07月04日 19:47:31
7楼
柱子能打成那样
回复
甲方施工员
2013年07月05日 11:02:56
8楼
预留线盒,线盒内的填充物,怕浇筑混凝土给线盒堵了
回复
甲方施工员
2013年07月05日 11:03:28
9楼
有没有现场施工经验这个问题就可以看出来
回复
结构好累呀
2013年07月05日 11:20:28
10楼
那个肯定是安装预埋的盒子,狗洞是模板安装不好或者砼的塌落度太小了。
回复
tinghai319
2013年07月05日 11:52:51
11楼
kissyao18 发表于 2013-7-5 11:20 那个肯定是安装预埋的盒子,狗洞是模板安装不好或者砼的塌落度太小了。应该是预留线孔盒,不过施工水平太差了
回复
xbcwdza
2013年07月05日 14:25:22
12楼
应该是穿线盒。预留的盒子。这个柱子打得稍微差了点。但是也不算太差。就是感觉这现场有点次
回复
zhu525858
2013年07月05日 15:27:22
13楼
严重不合格