屋顶实验消火栓必须连在环网上吗?
abby_abby
abby_abby Lv.2
2013年07月04日 10:29:13
只看楼主

有个二层楼的建筑,按规范要设消火栓的。在一层梁底成环,这样屋顶试验消火栓是连在了二层某一个消火栓的支管上。请问下屋顶试验消火栓必须连在消防环网上吗?还是连在支管上也行?

有个二层楼的建筑,按规范要设消火栓的。在一层梁底成环,这样屋顶试验消火栓是连在了二层某一个消火栓的支管上。请问下屋顶试验消火栓必须连在消防环网上吗?还是连在支管上也行?
gududefan
2013年07月05日 08:56:58
2楼
准确的要连环,也要保证2向供水
回复
wanli_ghost
2013年07月07日 10:53:38
4楼
学习。。。
回复
abby_abby
2013年07月09日 14:23:39
5楼
我该听谁的····
回复
huangsuihua
2013年07月09日 16:31:36
6楼
只有一个环,屋顶试验消火栓必须连在还上。
回复
小小泥鳅
2013年07月10日 11:58:25
7楼
找最不利消火栓兼做试验消火栓不行吗
回复
lxl269711045
2013年07月10日 16:13:16
8楼
书上理论是要首层底层成环,实际工程中2层的话就在下面一层成环就够了,没必要2路成环