各位大虾:工厂电子检测设备,厂家说一点要独立接地,不能和电气系统接地共用,厂家说有干扰,为什么????烦请高手告知,涕谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
各位大虾:工厂电子检测设备,厂家说一点要独立接地,不能和电气系统接地共用,厂家说有干扰,为什么????烦请高手告知,涕谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
2楼
电子器件抗干扰,需要独立接地,厂家要求是对的。
公用接地线就象大街旁的垃圾箱,什么脏的都往那里扔。为了防止干扰,必须做独立接地。
回复
3楼
不对,现在要求要公共接地体
回复
4楼
单独接地,重要电子设备接地电阻要小于1欧姆
回复
5楼
现在一般情况往往是电子设备厂家要求单独接地,与电气系统接地分开,以为这样对电子设备比较安全,其实不然,建筑物遭雷击时,由于不共地会造成反击,对电子设备可是毁灭性的打击。
回复
6楼
现在一般情况往往是电子设备厂家要求单独接地,与电气系统接地分开,以为这样对电子设备比较安全,其实不然,建筑物遭雷击时,由于不共地会造成反击,对电子设备可是毁灭性的打击。建议看看GB 50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范
[
本帖最后由 amoi_n5 于 2009-4-15 16:44 编辑 ]
回复
7楼
学习了~~继续看书。。。!!
回复