大讨论!!!有没有做过160mm剪力墙的朋友,求图纸欣赏,求技术讨论!!!
盛世的剩世
2013年07月03日 18:01:07
只看楼主

抗规6.3.1.梁的截面宽度不宜小于200mm,如果墙做到160,连梁呢?也是160?我看过180mm厚的剪力墙,梁都是180.求高手,大神来讨论。

抗规6.3.1.梁的截面宽度不宜小于200mm,如果墙做到160,连梁呢?也是160?我看过180mm厚的剪力墙,梁都是180.求高手,大神来讨论。
免费打赏
cqranchunbo
2013年07月03日 20:43:09
2楼
是“宜”不是应,只要是受力小,次要的构件可以做得小于200
回复
hejicai
2013年07月04日 00:09:36
3楼
你看看这个是不是啊
回复
无间道
2013年07月04日 05:30:41
4楼
160厚的剪力墙是双层双向配筋的最小厚度,可以做。而且我在20多年前就已经做过了。就是施工难度会大一些。
回复
guohua19891007
2013年07月04日 10:31:38
5楼
:):):):):):):):)
回复
cj200321700
2013年07月04日 10:52:11
6楼
做过 钢筋贴太紧了 电梯井筒的隔墙做做到可以 其他位置160的梁宽钢筋太难放了
回复
stywtab
2013年07月04日 11:39:47
7楼
学习学习学习
回复
jszxwsw
2013年07月04日 13:46:20
8楼
施工困难,难以保证混凝土密实度
回复
盛世的剩世
2013年07月04日 14:51:43
9楼
hejicai 发表于 2013-7-4 00:09 你看看这个是不是啊是啊,能不能发这套图纸给我学习一下啊。
回复
盛世的剩世
2013年07月04日 14:54:05
10楼
cdrancb 发表于 2013-7-3 20:43 是“宜”不是应,只要是受力小,次要的构件可以做得小于200我看到别人主梁也做过180.而且都是主梁。连梁也是。
回复
牵着螃蟹散步
2013年07月04日 15:10:15
11楼
我们单位做过一个小区是这个样子,施工难度相当的大,钢筋的直径也是卡的死死的,什么都难
就是甲方省了点钱