对于打跨度门式刚架轻钢厂房女儿墙高度的问题
luanongfirst
2013年07月03日 16:10:22
只看楼主

本人正在做一个90米跨度的轻钢厂房,女儿墙高度达到2.5米,总是觉得如果只用放在上边不是很放心。不知哪位大神做过这样的工程能否给个节点看看。:lol同时更希望有大神可以给与计算上的指导。。

本人正在做一个90米跨度的轻钢厂房,女儿墙高度达到2.5米,总是觉得如果只用放在上边不是很放心。不知哪位大神做过这样的工程能否给个节点看看。:lol同时更希望有大神可以给与计算上的指导。。
免费打赏
zyhjiao
2013年07月05日 10:11:19
12楼
快速建模里面有女儿墙一项,2.5m不算太高用一般做法就行,如果加斜撑,截面会小很多,但是女儿墙内侧和屋面都会有防水的薄弱点!
回复
luanongfirst
2013年07月05日 15:05:43
13楼
zyhjiao 发表于 2013-7-5 10:11 快速建模里面有女儿墙一项,2.5m不算太高用一般做法就行,如果加斜撑,截面会小很多,但是女儿墙内侧和屋面 …真心没找到···求图教育~~~
回复
zyhjiao
2013年07月05日 15:31:26
14楼
见附图。(还有字数限制)
回复
luanongfirst
2013年07月05日 22:24:36
15楼
zyhjiao 发表于 2013-7-5 15:31:26 见附图。(还有字数限制)你这是什么版本的?和我的界面不一样呢……
回复
superzl113322
2013年07月29日 12:48:19
16楼
:lol路过,学习了
回复
东来又东往
2013年10月17日 15:54:49
17楼
真的很不错,很详细的图纸,谢谢了!
回复
钢结构小达人
2013年10月17日 18:16:38
18楼
不错。学习了
回复
wangxiaopeng3620
2013年10月17日 18:48:21
19楼
学习了!!
回复
kafeihfdcb
2013年10月17日 19:13:44
20楼
基本概念:纵墙女儿墙柱是刚架柱的变截面向上延伸;山墙处女儿墙柱是抗风柱变截面向上延伸。
没有女儿墙柱是支撑在门架钢梁上的。
回复
askzhu
2014年04月25日 22:17:35
21楼
女儿墙的高度取值范围有要求么???