本人正在做一个90米跨度的轻钢厂房,女儿墙高度达到2.5米,总是觉得如果只用放在上边不是很放心。不知哪位大神做过这样的工程能否给个节点看看。:lol同时更希望有大神可以给与计算上的指导。。
本人正在做一个90米跨度的轻钢厂房,女儿墙高度达到2.5米,总是觉得如果只用放在上边不是很放心。不知哪位大神做过这样的工程能否给个节点看看。:lol同时更希望有大神可以给与计算上的指导。。
2楼
为什么一定要做女儿墙?
回复
3楼
客户就要女儿墙
回复
4楼
无间道 发表于 2013-7-4 06:11:25 为什么一定要做女儿墙?客户要啊。
回复
5楼
无间道 发表于 2013-7-4 06:11:25 为什么一定要做女儿墙?业主要求的。
回复
6楼
建模时候考虑进去,女儿墙单独拿出来当广告牌设计,支撑在钢架斜梁上;
回复
7楼
女儿墙柱最好用热轧H型钢做,在计算模型的时候。把女儿墙柱也输入进去就可以了,不过注意的是:在女儿墙柱的内侧考虑积雪效应,详见荷载规范。
回复
8楼
ahwys 发表于 2013-7-4 10:40:43 女儿墙柱最好用热轧H型钢做,在计算模型的时候。把女儿墙柱也输入进去就可以了,不过注意的是:在女儿墙柱的内侧考虑积雪效应,详见荷载规范。这个在建模的时候怎么放进去?手绘上?我一般都是用快速建模。没弄过女儿墙的……
回复
9楼
ahwys 发表于 2013-7-4 10:40:43 女儿墙柱最好用热轧H型钢做,在计算模型的时候。把女儿墙柱也输入进去就可以了,不过注意的是:在女儿墙柱的内侧考虑积雪效应,详见荷载规范。平时都用工字钢,不过这次太高了,我就不放心了。能不能说说怎么做这个……
回复
10楼
yihan299 发表于 2013-7-4 10:23:27 建模时候考虑进去,女儿墙单独拿出来当广告牌设计,支撑在钢架斜梁上;这个思路不太明白可以说的清楚点吗?麻烦了。
回复
11楼
2.5米的女儿墙不算太高的,放心好了
回复