冷冻水机组的显热比为什么比氟利昂系统的小?
zhangyx3
zhangyx3 Lv.2
2013年07月03日 15:32:30
来自于制冷技术
只看楼主

本人是做机房空调的,新手一枚,请大家不惜赐教。两种冷却方式的回风温度都是24℃。冷冻水机组进入机房的进水7℃,出水12℃,算下来显热比 比氟利昂系统的小,我虽然知道冷冻水没有相变,但不知道怎么详细解释,请大家热烈讨论。

本人是做机房空调的,新手一枚,请大家不惜赐教。两种冷却方式的回风温度都是24℃。冷冻水机组进入机房的进水7℃,出水12℃,算下来显热比 比氟利昂系统的小,我虽然知道冷冻水没有相变,但不知道怎么详细解释,请大家热烈讨论。
juguangkun1
2013年07月06日 01:07:05
12楼
qq304245386 发表于 2013-7-4 10:40 这个问题也可以这样理解, 显热比高=除湿能力低=蒸发温度高 决定显热比的还是蒸发温度,冷冻水的出水温度 …谢谢楼主,感谢楼主提供这么好的材料
回复
qazxswchen
2013年07月08日 11:06:12
13楼
很好学习了
回复
wdmxsmmmr
2013年07月08日 12:04:46
14楼
:):):):):):):):)
回复
yanqiaofei720
2013年07月08日 15:23:32
15楼
好久没弄这块了,现在都忘记了
回复
weili335210
2013年07月10日 11:13:45
16楼
看情况,看多联机室内机的蒸发温度和水机风盘的水温把。
回复
celiahui
2013年07月11日 17:44:16
17楼
顶一个
回复
wdmxsmmmr
2013年07月12日 08:59:33
18楼
学习了 谢谢分享
回复
lszt007
2013年07月12日 09:08:35
19楼
adingkgb 发表于 2013-7-5 09:44 谈谈我不成熟的看法楼主已经确认了冷水进出水温度7度12度,那就是说冷水型机组盘管内的冷却介质温度不会超 …对于冷热两用氟利昂系统一般制冷室内侧为顺流,制热室内侧为逆流,但风盘肯定一般都逆流(此条是我武断的推断),但出水温度是12℃就代表蒸发温度高于12℃显然不全面。另外,此条讨论需要确认的是不是在实验室实现的,实验室试验的情况和实际并不一致,实际情况较为复杂。需要确认的是风量是否一样,侧得制冷量是否一样?只有确认这两台才可以。
回复
adingkgb
2013年07月12日 19:31:10
20楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-7-12 19:32 编辑 lszt007 发表于 2013-7-12 09:08 对于冷热两用氟利昂系统一般制冷室内侧为顺流,制热室内侧为逆流,但风盘肯定一般都逆流(此条是我武断的 …既然谈到出水温度,那肯定不是氟利昂机组了(当然是说FCU了)所以走水的设备(包括FCU AHU等)谈不上蒸发温度只是说,进水7度,回水12度的话,那么盘管内的平均水温肯定是低于12度的可能是我的表述问题吧
回复
kent912jie
2013年07月14日 15:33:45
21楼

挺不错的内容,对新人长见识了,
回复

相关推荐

APP内打开