关于接地极的问题。
malinlinwudi
malinlinwudi Lv.13
2013年07月03日 13:42:07
只看楼主

昨天去施工交底的时候,施工单位提出一个问题,就是做接地保护的时候角钢图纸上标的的是2.5m深,但是现在的问题是现在下面有一个人防车库,顶板离地面1.35m,问我这个问题如何解决,我想知道如果我把接地极打的远一点可不可以,会不会有什么影响?

昨天去施工交底的时候,施工单位提出一个问题,就是做接地保护的时候角钢图纸上标的的是2.5m深,但是现在的问题是现在下面有一个人防车库,顶板离地面1.35m,问我这个问题如何解决,我想知道如果我把接地极打的远一点可不可以,会不会有什么影响?
免费打赏
混在电气
2013年07月03日 13:54:18
2楼
可以打远一点,也可以不打这么长的接地极,只要接地电阻满足要求即可。
回复
莫下雨
2013年07月04日 08:58:07
3楼
可以打的远一点,不过我见过很多地方没有这么深的,满足要求就行,之前有个水电工地,全是1.5米的
回复
开心老爸
2013年07月04日 09:56:37
4楼
你可以采用水平接地体啊,不一定费用垂直接地体的
回复
wdmxsmmmr
2013年07月04日 09:59:29
5楼
谢谢 分享
回复
maomao855
2013年07月04日 10:26:12
6楼
关键看接地电阻满足要求就行
回复
lingxuct
2013年07月04日 13:48:55
7楼
“做接地保护的时候角钢图纸上标的的是2.5m深”,这话也不正确,规范要求垂直接地极的长度是2.5米,且顶端埋入地下不小于0.6米!这样,垂直接地极所在地面以下要打到3.10米!
回复
wephonegg
2013年07月04日 15:04:04
8楼
直接跟车库的钢筋接
回复
dianqipanli
2013年07月04日 15:29:44
9楼
地下车库没有接地吗?
回复
奥贝蒂
2013年07月04日 20:33:33
10楼
k只要接地电阻符合要求,远一点是没问题的。
回复
wangtao870914
2013年07月04日 20:46:42
11楼
上面说的不错,可以采用水平接地体
回复