昨天去施工交底的时候,施工单位提出一个问题,就是做接地保护的时候角钢图纸上标的的是2.5m深,但是现在的问题是现在下面有一个人防车库,顶板离地面1.35m,问我这个问题如何解决,我想知道如果我把接地极打的远一点可不可以,会不会有什么影响?
昨天去施工交底的时候,施工单位提出一个问题,就是做接地保护的时候角钢图纸上标的的是2.5m深,但是现在的问题是现在下面有一个人防车库,顶板离地面1.35m,问我这个问题如何解决,我想知道如果我把接地极打的远一点可不可以,会不会有什么影响?
2楼
可以打远一点,也可以不打这么长的接地极,只要接地电阻满足要求即可。
回复
3楼
可以打的远一点,不过我见过很多地方没有这么深的,满足要求就行,之前有个水电工地,全是1.5米的
回复
4楼
你可以采用水平接地体啊,不一定费用垂直接地体的
回复
5楼
谢谢 分享
回复
6楼
关键看接地电阻满足要求就行
回复
7楼
“做接地保护的时候角钢图纸上标的的是2.5m深”,这话也不正确,规范要求垂直接地极的长度是2.5米,且顶端埋入地下不小于0.6米!这样,垂直接地极所在地面以下要打到3.10米!
回复
8楼
直接跟车库的钢筋接
回复
9楼
地下车库没有接地吗?
回复
10楼
k只要接地电阻符合要求,远一点是没问题的。
回复
11楼
上面说的不错,可以采用水平接地体