昨天去施工交底的时候,施工单位提出一个问题,就是做接地保护的时候角钢图纸上标的的是2.5m深,但是现在的问题是现在下面有一个人防车库,顶板离地面1.35m,问我这个问题如何解决,我想知道如果我把接地极打的远一点可不可以,会不会有什么影响?
昨天去施工交底的时候,施工单位提出一个问题,就是做接地保护的时候角钢图纸上标的的是2.5m深,但是现在的问题是现在下面有一个人防车库,顶板离地面1.35m,问我这个问题如何解决,我想知道如果我把接地极打的远一点可不可以,会不会有什么影响?
12楼
wangtao870914 发表于 2013-7-4 20:46 上面说的不错,可以采用水平接地体远一点没有问题,同时也可打水平接地体,测量接地电阻满足要求即可
回复
13楼
长见识了,谢谢分享
回复
14楼
可以打水平接地极,满足深度和角钢规格要求!
回复
15楼
远和近都没关系的 吧?
回复
16楼
和车库的接地相连就可以了吧
回复
17楼
和车库接地网只少两点相连即可。
回复
18楼
测试电阻 必须的
回复
19楼
liuyanan083098 发表于 2013-7-7 20:45 远和近都没关系的 吧?首先地下车库肯定也需要接地,所以建筑接地与车库接地应是一体,其次在自然接地体(钢筋混凝土)满足接地电阻要求时,不必再做人工接地体,第三当然可用水平接地体了
回复
20楼
满足要求即可
回复
21楼
可以啊,只要接地电阻小于0.4欧就可以了,另外接地极深度应该是垂直距离
回复