一小沙场,400KVA变压器,带一个185KW破碎机和其他一些设备。因变压器超负荷运行导致变压器烧毁,更换变压器后185KW破碎机无法启动,破碎机启动方式为自藕减压启动,原因应该是到达时继设定时间51秒时,电机没有完全启动,切换接触器后造成电流超高,达到1000A以上,然后上端断路器跳闸。后解决方案为,变压器至启动柜之间的连接铜线增加一倍,这样可以在51秒时启动,但启动时电流为550A左右。小弟实在是很疑惑,到底是那一块出现了问题,变压器还是电机?或者是启动柜有问题?求解惑!!

2013年07月03日 10:54:41
2楼
不要沉啊啊啊啊
回复
wysh
2013年07月03日 15:49:06
3楼
电机无法启动属于压降太大(猜测你的变压器距离你的负荷比较远),增加一条电缆,则压降减小,自然可以启动发电机了。
回复
lingxuct
2013年07月04日 11:08:51
4楼
“电机没有完全启动,切换接触器后造成电流超高,达到1000A以上,然后上端断路器跳闸。后解决方案为,变压器至启动柜之间的连接铜线增加一倍,这样可以在51秒时启动,但启动时电流为550A左右。小弟实在是很疑惑,到底是那一块出现了问题”?

朋友自己已经解决了,问题就是你“变压器至启动柜之间的连接铜线增加一倍”。

朋友现在想问的是:原线不够粗时电流有1000A以上,线加粗了了电流且只有550A了!

这个原理:原线细,电机端的电压不够(起动转矩不够),电机转速拉不上来,故长时间在起动电流下,电流因电机转差大而大,使开关跳闸(变压器烧毁);

线加粗后,电机起动时的端电压高了,电机的起动转矩大了,转速拉上去了,转差小了,电流也小了。
回复
lingxuct
2013年07月04日 11:19:35
5楼
不要小看电机起动时的端电压,差一点就会使电流差很多的:

从力学角度分析:电机转子的(电磁)转矩必须要大于所带负载的阻转矩才能使电机起动,转速升高的快慢决定电磁转矩比负载阻转矩大多少,大的越多,转速的“加速度”就越大,实际中,转子转速高起来,反电势也大起来,电磁转矩在减小,直至二者相同,转速平稳。

电磁转矩与电机的“端电压平方成正比”!如果电机在起动中压降太大,电机端电压变低,电磁转矩按压降的平方减小了!转速的加速度就小很多,起动时间就会很长,使电源设备过电流时间加长(烧变压器就是这个原因)。
回复
xulei1005
2013年07月04日 14:23:41
6楼
lingxuct 发表于 2013-7-4 11:19 不要小看电机起动时的端电压,差一点就会使电流差很多的:从力学角度分析:电机转子的(电磁)转矩必须 …呃···我书面表达能力实在不行,拙计啊,不过大大还是帮我解决了一部分疑惑,此沙场没有换变压器时,用一根电缆是可以启动电机的,启动不了是换了变压器之后。是不是变压器质量问题引起压降偏大啊?
回复
lingxuct
2013年07月04日 15:47:31
7楼
你不是“变压器至启动柜之间的连接铜线增加一倍”解决了?