现在发现了一个问题,之前做的工程中暗柱的箍筋配置我主要是针对“体积配箍率”去配置,现在回过头来有个疑问,就是说暗柱箍筋的配置除了计算“体积配箍率”以后还要算暗柱的“配箍率”吗(像梁一样的“配箍率”)??
现在发现了一个问题,之前做的工程中暗柱的箍筋配置我主要是针对“体积配箍率”去配置,现在回过头来有个疑问,就是说暗柱箍筋的配置除了计算“体积配箍率”以后还要算暗柱的“配箍率”吗(像梁一样的“配箍率”)??
2楼
暗柱是边缘构件的一种,算体积配箍率就行
回复
3楼
剪力墙暗柱不存在单独的抗剪计算,所以不存在普通梁柱的配箍问题,限制它的体积配箍率主要是保护端部混凝土在地震作用下的握裹力(个人认为)
回复
4楼
非常好的问题,坐等高人回复
回复
5楼
这个暗柱是剪力墙的一部分,一般设置在墙端部,这个地方是剪力墙作为竖向悬臂模型受弯的边缘部位,要求体积配箍率是增强此处的延性的,和你说的那个配箍率是一个意思
回复
6楼
如果我的配箍率是0.5% 那么箍筋怎么计算啊
回复