剪力墙暗柱箍筋的配置
lxxconch582287184
2013年07月03日 09:12:29
只看楼主

现在发现了一个问题,之前做的工程中暗柱的箍筋配置我主要是针对“体积配箍率”去配置,现在回过头来有个疑问,就是说暗柱箍筋的配置除了计算“体积配箍率”以后还要算暗柱的“配箍率”吗(像梁一样的“配箍率”)??

现在发现了一个问题,之前做的工程中暗柱的箍筋配置我主要是针对“体积配箍率”去配置,现在回过头来有个疑问,就是说暗柱箍筋的配置除了计算“体积配箍率”以后还要算暗柱的“配箍率”吗(像梁一样的“配箍率”)??
免费打赏
bukuren
2013年07月03日 09:55:48
2楼
暗柱是边缘构件的一种,算体积配箍率就行
回复
yihan299
2013年07月03日 10:43:02
3楼
剪力墙暗柱不存在单独的抗剪计算,所以不存在普通梁柱的配箍问题,限制它的体积配箍率主要是保护端部混凝土在地震作用下的握裹力(个人认为)
回复
xia19851015
2013年07月04日 14:15:47
4楼
非常好的问题,坐等高人回复
回复
结构老卢
2013年07月04日 17:13:22
5楼
这个暗柱是剪力墙的一部分,一般设置在墙端部,这个地方是剪力墙作为竖向悬臂模型受弯的边缘部位,要求体积配箍率是增强此处的延性的,和你说的那个配箍率是一个意思
回复
yangchao163wy2007
2013年08月07日 09:08:19
6楼
如果我的配箍率是0.5% 那么箍筋怎么计算啊