本帖最后由 sunyou26 于 2013-7-4 12:08 编辑 总开关是空气开关,只有插座回路是漏电控制,照明回路是空气开关控制。如果照明回路漏电,例如电线绝缘破坏,接触地面,怎么办?空气开关不会跳啊。
本帖最后由 sunyou26 于 2013-7-4 12:08 编辑
总开关是空气开关,只有插座回路是漏电控制,照明回路是空气开关控制。如果照明回路漏电,例如电线绝缘破坏,接触地面,怎么办?空气开关不会跳啊。
12楼
electricity 发表于 2013-7-7 02:25 1. 那位说的对,不是手持式。2. 总漏电整定值大啊,有的还有延时难道漏电电流整定值大了就不会引起它跳闸吗?
回复
13楼
老灰兔子 发表于 2013-7-7 20:50 难道漏电电流整定值大了就不会引起它跳闸吗?当然了!总开如果整定到500MA,那你分路30MA当然不跳了。
回复
14楼
electricity 发表于 2013-7-7 23:19 当然了!总开如果整定到500MA,那你分路30MA当然不跳了。你错了,如果总开整定到500mA,那么漏电电流达到该值一样跳,同样会影响到整体。但假如分开关用到了漏电保护开关,就会首先跳分开关而不会跳总开。因此,总开用了漏保,分开要同样采用漏保,这样就不会影响到总开。当然了,你现在同意分开也要使用带漏保的开关就正确了。所以那些认为照明回路不用使用带漏保的开关是不正确的。你们要知道,总开使用了带漏保的开关,不管那一回路有漏电,只要漏电电流达到该设定值,就会跳闸,不会认为你是照明电路就不会跳。也就是说,前面用了漏保,后面各回路也要尽可能的采用漏保,以防止某一回路的漏电引起大面积停电。
回复
15楼
我是说你后面的分开关,不容易达到500毫安,因为后面阻抗大。照明之所以不装漏保,关键是碰到的几率很低,当然你要是装了也无可厚非而已。
回复