地下室座落在中风化闪长岩上的施工方法
masqqn
masqqn Lv.7
2013年07月02日 18:12:17
只看楼主

1.一栋多层建筑带一层地下室,根据地质勘察报告基础落在强风化层,基础采用柱下独基础+防水板根据施工单位反应开挖非常困难,经现场查看并进行施工勘察,判定为中风闪长岩属较硬岩2.此楼距现有建筑12米左右不知各位同仁可有好的施工方法,在线等谢谢

1.一栋多层建筑带一层地下室,根据地质勘察报告基础落在强风化层,基础采用柱下独基础+防水板
根据施工单位反应开挖非常困难,经现场查看并进行施工勘察,判定为中风闪长岩属较硬岩
2.此楼距现有建筑12米左右
不知各位同仁可有好的施工方法,在线等
谢谢
免费打赏
guohua19891007
2013年07月02日 19:57:09
2楼
:):):):) 顶上去,大神出现
回复
guohua19891007
2013年07月02日 20:08:19
3楼
在帮你顶下。。。。 :):):):)
回复
无间道
2013年07月03日 05:50:49
4楼
基础落在强风化层上,有时会很硬的,但这并不是不能施工的。正常设计就可以了。
回复
masqqn
2013年07月03日 08:45:51
5楼
无间道 发表于 2013-7-3 05:50 基础落在强风化层上,有时会很硬的,但这并不是不能施工的。正常设计就可以了。谢谢大家的参与我已找到相关资料了,可以采用静态爆破但成本较高是个好办法
回复
jszxwsw
2013年07月04日 14:08:04
6楼
合理设计,调整建筑方案,尽量少搞些爆破---即使是静态爆破
回复
xia19851015
2013年07月04日 14:10:59
7楼
非常好啊很好的介绍
回复
yukidone
2013年07月04日 14:35:26
8楼
很全很好啊,多谢楼主分享啊,正好可以用上,希望以后楼主多多分享一些精品
回复

相关推荐