地下敞口水池角隅处水平钢筋锚入相邻池壁的长度是多少:0.25倍的池壁高度?0.25池壁跨度?还是0.25倍的相邻池壁跨度?我手头几分资料的说法各不相同,根据角隅处弯矩的分布本人倾向于0.25的池壁高度的说法,但不能确定,求各位指教。
地下敞口水池角隅处水平钢筋锚入相邻池壁的长度是多少:0.25倍的池壁高度?0.25池壁跨度?还是0.25倍的相邻池壁跨度?我手头几分资料的说法各不相同,根据角隅处弯矩的分布本人倾向于0.25的池壁高度的说法,但不能确定,求各位指教。
2楼
至少应该满足规范规定的锚固长度。
回复
3楼
无间道 发表于 2013-7-3 06:05 至少应该满足规范规定的锚固长度。谢谢解答,是,这个是必须的,我现在想求证的是锚入钢筋在承受角隅处负弯矩时应该在什么位置截断?
回复
4楼
mingguoyong 发表于 2013-7-3 08:07 谢谢解答,是,这个是必须的,我现在想求证的是锚入钢筋在承受角隅处负弯矩时应该在什么位置截断?跪求指教,愿各位大侠帮忙赐教。
回复
5楼
什么玩意 啊 奶奶的 怎么不能截图
回复
6楼
过了弯矩值 满足锚固就行
回复
7楼
画图画够了 发表于 2013-7-5 11:46 过了弯矩值 满足锚固就行谢谢解答,你说的很清楚,再次谢谢
回复
8楼
原来如此,。明白
回复
9楼
不知道你问题怎么解决的,今天刚看见,可以看给排水水池设计规程图6.1.3,角部弯矩反弯点
回复