断路器过流保护及转换开关如何定义
crystal.
crystal. Lv.2
2013年07月02日 10:44:52
只看楼主

1. 过流保护回路中的断路器是怎么起到保护作用的?过流时继电器线圈得电使得闭点断开,于是就断开回路? 2. 有位网友在回路中将过流线圈的开闭点并联介入,与我现在的画法所要达到的目的是一样的吗? 谢谢各位高手的解答,感激不尽!!!

114.jpg
1. 过流保护回路中的断路器是怎么起到保护作用的?过流时继电器线圈得电使得闭点断开,于是就断开回路?
2. 有位网友在回路中将过流线圈的开闭点并联介入,与我现在的画法所要达到的目的是一样的吗?
谢谢各位高手的解答,感激不尽!!!

114.jpg

免费打赏
寒塘渡鹤影
2013年07月02日 10:55:14
2楼
电流互感器二次回路不允许开路,你这是作死
回复
crystal.
2013年07月02日 11:13:25
3楼


额,是的,那我再串入开点就可以了吧?
回复
crystal.
2013年07月02日 11:14:19
4楼


断路器是怎么达到保护作用的?
回复
寒塘渡鹤影
2013年07月02日 11:44:51
5楼
crystal. 发表于 2013-7-2 11:14 断路器是怎么达到保护作用的?高压系统一般都用综保装置了,TA二次回路通过综保装置,当二次电流超过设定值时,综保装置发出跳闸命令,断路器跳开。
回复
寒塘渡鹤影
2013年07月02日 11:46:17
6楼
crystal. 发表于 2013-7-2 11:13 额,是的,那我再串入开点就可以了吧?TA二次回路不要接入任何辅助接点~~
回复
crystal.
2013年07月02日 11:52:23
7楼
额,我懂了,谢啦
回复
逸風
2013年07月03日 14:30:29
8楼
浏览中。。。。。。。。。
回复
heipao0509
2013年07月03日 15:04:27
9楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-7-2 11:46 TA二次回路不要接入任何辅助接点~~规程有规定,严禁开路,任何辅助接点都可能导致开路
回复
mqli2004
2013年07月03日 15:43:15
10楼
知道了,学习了,学无止境呀
回复
智库
2013年07月03日 15:52:57
11楼
看图还几个不对
回复

相关推荐

APP内打开