零线断线故障的判断与预防
天使眼神
2013年07月02日 10:05:32
只看楼主

本帖最后由 ella-chen 于 2013-7-2 10:07 编辑 在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。   但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。

本帖最后由 ella-chen 于 2013-7-2 10:07 编辑

在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。

  但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。

  零线断路的情况判断

  (1)在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路。

  (2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。

  (3)三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。

  零线断路的主要原因

  (1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。

  (2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路。

  (3)配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发零线断路。

  (4)配电变压器内部零线引出线断路。

  (5)三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。

  (6)断开三相四线制线路时,先断开零线。

  (7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。

  预防措施

  (1)三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。

  (2)零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。

  (3)零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理。

  (4)三相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。

  (5)断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反。

  (6)一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理,以减小事故危害。

  由于电器设备开启的随意性,三相负荷不平衡状况是不可避免的,因零线断路而造成的电器损坏,要求赔偿的事件不断发生,因此只有加强对零线的检查、维护,防患于未然,才能确保零线安全运行,减少纠纷和经济损失。
免费打赏
xuefeifei1
2013年07月02日 10:58:19
2楼
学习了,谢谢。
回复
ntwto5
2013年07月02日 11:05:23
3楼
具体表现是在这一分支线路供电范围内
回复
wdmxsmmmr
2013年07月03日 09:57:15
4楼
学习 学习 谢谢
回复
淡紫幽香
2013年07月03日 12:35:10
5楼
方法很好啊
回复
逸風
2013年07月03日 14:25:29
6楼
基础知识在次,学习。
回复
mqli2004
2013年07月03日 15:24:26
7楼
楼主辛苦了,不错,学习了
回复
智库
2013年07月03日 16:14:57
8楼
本帖最后由 智库 于 2013-7-3 16:20 编辑

不知道这些“预防措施”是给谁看的。按现在的技术水平,这些措施根本不需要。

  (1)三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。

三相四线系统在住宅、控制系统中用的最多。只是在设计的时候做到“尽量平衡”而已,设计和实际使用,基本上是不平衡的,也是不可控的。加强监视又如何做?7*24小时盯着?零线如果断了,1分钟就完了。所谓“发现了。。。调整”基本没用。
现代技术发展,已经不是靠“人看着”了,有的发电厂夜间都无人值守了,哪还有人?靠仪表就能及时切断线路,避免N线断了以后的故障。

  (2)零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。

为了零线别烧了,直接选和相线一样的N线不是也可以?

  (3)零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理。

我认为“加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理”的措施,基本上没用。发现也是在烧了以后能发现设备烧了。所以这一条基本上就给领导看看好看而已。

  (4)三相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。
这一条对外行有用,但外行往往没机会看到你的这几条“预防措施”,所以也没有什么用处。

  (5)断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反。

如果是检修,自然是先断电再拆线,和”谁先谁后“有什么关系?
  (6)一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理,以减小事故危害。

此条最滑稽!明确讲,都是先有人说烧了电器,检查后才发现是N线断线故障,时间都很长。所谓”尽快切断”自然显得很滑稽。
回复
老盖
2013年07月03日 16:25:19
9楼
楼上的讲得有理,要从技术层面上解决
回复
q13682444404
2013年07月03日 16:58:26
10楼
不错,不错
回复
fengdehaizitumu
2013年07月03日 17:08:55
11楼
没什么多大用途