寻求屋面钢筋锚固问题。
等闲变却故人心
2013年07月01日 18:48:26
只看楼主

现阶段一栋28层的高层,屋面钢筋开始绑扎了,有一道反梁,梁截面尺寸是200*400,面筋和底筋都是2跟14的,反梁比屋面板高0.28m。现在问题是,这个屋面反梁的面筋和底筋如何锚固到屋面框架梁中。反梁两端头是WKL。反梁的锚固长度是多少?按什么标准去做?

现阶段一栋28层的高层,屋面钢筋开始绑扎了,有一道反梁,梁截面尺寸是200*400,面筋和底筋都是2跟14的,反梁比屋面板高0.28m。现在问题是,这个屋面反梁的面筋和底筋如何锚固到屋面框架梁中。反梁两端头是WKL。反梁的锚固长度是多少?按什么标准去做?
免费打赏
叹息之墙
2013年07月01日 20:13:30
2楼
翻起来以后应该就是简支梁的模型了吧,上不钢筋就不用锚固了
回复
无间道
2013年07月02日 05:59:05
3楼
至少应该满足简支梁的锚固条件。
回复
等闲变却故人心
2013年07月02日 08:27:45
4楼
无间道 发表于 2013-7-2 05:59 至少应该满足简支梁的锚固条件。我们现在的做法是,反梁的两根面筋弯锚一直伸到相应位置的WKL梁底,而反梁的底筋侧弯锚一个15d。应该没问题吧?
回复
ricky110122
2013年07月02日 09:54:31
5楼
看了大家的回复,学了不少东西,非常感谢
回复
jinghai522521
2013年07月02日 09:57:59
6楼
面筋和底筋都往下锚固
回复
等闲变却故人心
2013年07月02日 13:02:14
7楼
jinghai522521 发表于 2013-7-2 09:57 面筋和底筋都往下锚固那分别锚固多长呢。
回复

相关推荐

APP内打开