难道我们公司的3号冷冻机就废了
lisa.zhangyan
2007年09月10日 15:00:35
来自于中央空调
只看楼主

重新上传的图纸我公司的冷冻水系统图及设备明细表入下图:现在的情况是:3号小冷冻机有低蒸发报警,原因已经找到,是水流量不够。请问各位专家,有什么好的解决方法吗?2次泵由变频器控制,现在设置压差为1.6kpa,1、2号冷冻机的一次泵压差为0.5KPA,3号要是运行的话几乎看不出来压差。顺便说一下:我们公司所有的公用设备都采取DDC控制。如果有人对这个敢兴趣的话,可以发点图纸让你们看看(全英文)。

重新上传的图纸

我公司的冷冻水系统图及设备明细表入下图:
现在的情况是:3号小冷冻机有低蒸发报警,原因已经找到,是水流量不够。
请问各位专家,有什么好的解决方法吗?
2次泵由变频器控制,现在设置压差为1.6kpa,
1、2号冷冻机的一次泵压差为0.5KPA,3号要是运行的话几乎看不出来压差。
顺便说一下:我们公司所有的公用设备都采取DDC控制。
如果有人对这个敢兴趣的话,可以发点图纸让你们看看(全英文)。
de612eb6968b0ce902c8.rar
0 B
立即下载
免费打赏
yunfeng_shao
2007年09月12日 00:09:08
12楼
会不会是系统阻力太大!打开旁通直接连起来试试能否运行!
回复
yeyiln1013
2007年09月12日 12:50:23
13楼
发图纸等相关资料来吧,看不清无法解答yeyiln1013@163.com
回复
wsw947
2007年09月12日 19:37:56
14楼
把相关图纸发到我邮箱,wsw947@sohu.com
回复
nky6666
2007年09月12日 23:21:28
15楼
也要一份。nky6666@sina.com
回复
chinalnkydlzc
2007年09月13日 13:40:22
16楼
1、2号冷冻机的一次泵压差为0.5KPA,3号要是运行的话几乎看不出来压差。
0.5KPA是通过冷机的压差吗!一次的运行也接入DDC吗?一次泵3#的电流是多少!确认管路没堵!
回复
lisa.zhangyan
2007年09月17日 14:41:21
17楼
刚刚上传得图纸,有兴趣的下载看看,帮我分析一下。