砌体规范局部受压-注册考试
赵客胡缨
赵客胡缨 Lv.12
2013年06月30日 19:31:45
只看楼主

5.2.1明确说"局部受压面积小于0.3m^2,可不考虑强度调整系数ra的影响"这句话本身应该是说只是不调整ra=0.7+Al一项,而不是说连水泥砂浆小于M5时也不用调整了。但总是不明确,没说明面积很小时,到底哪个不用调整。还有就是后面5.2.4, 5.2.5, 5.2.6中的砌体抗压强度设计值f是否也都应为同为局部受压而不调整?4.2.4的f还单独说明是抗压强度设计值,这个要调整似乎还说得过去,因为毕竟没说不调整。但后面5.2.5, 5.2.6 的公式中根本没有说明f的含义,这个应该参考5.2.1的f呢,还是5.2.4???

条文说明也没给出不调整的理由,也无从考证这四个公式中f的具体区别。
免费打赏
yfz_2004new
2013年07月01日 09:41:23
2楼
局部受压面积<0.3m2时,不需进行A+0.7系数的调整,因为砌体的整个截面不止是这些,除非全截面仍<0.3m2。
回复
whoami_j
2013年07月01日 10:58:12
3楼
5.2.1明确说"局部受压面积小于0.3m^2,可不考虑强度调整系数ra的影响"这句话本身应该是说只是不调整ra=0.7+Al一项,而不是说连水泥砂浆小于M5时也不用调整了。但总是不明确,没说明面积很小时,到底哪个不用调整。
仅指无需 面积调整
回复
whoami_j
2013年07月01日 11:07:10
4楼
见 2013 张庆芳 书本注释!!!
见 2013 张庆芳 书本注释!!!
回复
赵客胡缨
2013年07月02日 00:05:54
5楼
whoami_j 发表于 2013-7-1 11:07 见 2013 张庆芳 书本注释!!!见 2013 张庆芳 书本注释!!!多谢多谢!!!这下清楚了。
回复
whoami_j
2013年07月04日 16:38:31
6楼
不客气,共同学习!
回复
sadoftime
2013年07月24日 19:12:51
7楼
实际上,当初处理意见出台时,针对的是,gb5003-2001中的一些条文,大家可以看一下,处理意见的第一页就有写到:“2)对表3.2.1-3注2和注3当满足第6.2.10条的规定时可不予折减”,实际上若按照新规范gb5003-2011来查阅的话,根本就没有注2和注3,实际上这句话是针对gb5003-2001的,若是对应现在的规范gb5003-2011的话,实际上应为“对表3.2.1-4注1和注2当满足第6.2.10条的规定时可不予折减”,而最新的施岚青应试指南(2013)版的735页就是这样表述!!!那我们再看下处理意见的第一页中的”2、5.2.1条中的f——砌体的抗压强度设计值,可不考虑3.2.3条第2款的规定”,如果对应gb5003-2001的3.2.3条第2款的规定,就刚好是有关因为砌体面积的大小而调整强度,对应最新规范gb5003-2011,实际上应该为3.2.3条的第1款,而应试指南712页,施主编没有相应的改过来!!!
回复
赵客胡缨
2013年07月25日 10:33:21
8楼
sadoftime 发表于 2013-7-24 19:12 实际上,当初处理意见出台时,针对的是,gb5003-2001中的一些条文,大家可以看一下,处理意见的第一页就有写 …规范本身怎么不写清楚,什么时候必须折减,什么时候可以不折减.最好每次公式引用到都说明就好了.
回复
sadoftime
2013年07月25日 12:12:53
9楼
不过现在新规范5.2.1改了说法:”局部受压面积小于0.3^2,可不考虑强度调整系数“。还强调了一下是局部受压面积Al,然后又说”可不考虑强度调整系数“,貌似是说只要局部受压面积Al小于0.3^2时,都可以不用管3.2.3条的每一款的意思!所以我也被搞晕了!操蛋的规范+应试指南!:L
回复
赵客胡缨
2013年07月25日 12:20:10
10楼
sadoftime 发表于 2013-7-25 12:12 不过现在新规范5.2.1改了说法:”局部受压面积小于0.3^2,可不考虑强度调整系数“。还强调了一下是局部受压 …希望考试的时候指明要不要折减. 但这一块偏偏就是考我们只不知道调整系数,肯定不会说要不要调整……呵呵.把别的多做对一道,也就不惧他这里耍花枪了.
回复
海边的骆驼
2013年07月25日 12:23:49
11楼
m面积不调,砂浆、施工质量还是要调
回复