我公司一个车间的配电箱(里面主要是380V的接触器供电给车间里的用电设备)需要移位,移位后配电箱的进线长度够用,但是里面的接触器的出线太短,能否把移位前的每根电线给它接长一点,需接长的长度大概在15米左右,接头该怎么处理?敬请指教和建议!多多感谢!!!!!或给我发邮件weihanch@163.com非常非常感谢!!!!!!!!!!

我公司一个车间的配电箱(里面主要是380V的接触器供电给车间里的用电设备)需要移位,移位后配电箱的进线长度够用,但是里面的接触器的出线太短,能否把移位前的每根电线给它接长一点,需接长的长度大概在15米左右,接头该怎么处理?敬请指教和建议!多多感谢!!!!!或给我发邮件weihanch@163.com非常非常感谢!!!!!!!!!!
免费打赏
whr0513
2007年09月10日 15:40:27
2楼
电线不可在中间有接头。一般应该更换电线,如果实在想节省点投资,一可以加转接箱,二可接后用绝缘处理,同时要方便日后检修。(whr0513)
回复
xxly
2007年09月10日 15:49:46
3楼
可以接长,接口部位处理好就行。
回复
乔歌
2007年09月10日 17:00:01
4楼
加分接箱增加成本,直接接头可以用铜的直通压接,做好绝缘即可
回复
feng.er.er
2007年09月10日 23:11:16
5楼
可根据导线配压接管 铜或铝 压接处做好绝缘防护 同时留足空间以备日后巡查
回复
fzs605
2007年09月10日 23:15:21
6楼
380V可以接,先套入套管,接头接好后可以再焊一下(一般锡焊即可),增强接触可靠性,同时做好绝缘,再将提前预置的套管套在接头部位,两头再用胶带扎牢。
不晓得要不要得?
回复
feng.er.er
2008年03月16日 21:28:02
7楼
同意5楼