jiahuif Lv.3
2013年06月29日 23:16:17
只看楼主

长话短说,家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果1、当客厅3匹空调,房间1匹空调,卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开。2、以上电器各单独开10min,不跳。3、以上两两电器一起开10min,不跳。当试验方法1时,跳开前后摸开关,接线均不发热,开关是换新的。感觉不是漏电,也不是开关问题,难道是不够大?但都不发热啊,请各位大大指教。

长话短说,家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果
1、当客厅3匹空调,房间1匹空调,卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开。
2、以上电器各单独开10min,不跳。
3、以上两两电器一起开10min,不跳。
当试验方法1时,跳开前后摸开关,接线均不发热,开关是换新的。
感觉不是漏电,也不是开关问题,难道是不够大?但都不发热啊,请各位大大指教。
免费打赏
fengdehaizitumu
2013年07月03日 17:09:27
42楼
1.线发热的问题
回复
fengdehaizitumu
2013年07月03日 17:09:48
43楼
2.开关过欠压保护设定过敏
回复
wdmxsmmmr
2013年07月04日 10:01:52
44楼
:):):):):):):)
回复
开心老爸
2013年07月04日 10:03:11
45楼
也有可能是第一个开关下的电线绝缘受损了,有漏电可能,换线
回复
htgryxgs
2013年07月04日 10:08:31
46楼
换一个开关吧!以前遇到过一个漏电开关,用一段时间就跳,查电路没有问题;后只加电压在漏电开关不接负载,结果过一段时间就跳了(时间不等)
回复
yandeguang1989
2013年07月04日 11:09:39
47楼
是漏电,负载时没有问题的,检查一下地线是否正常
回复
大哥爱丫头
2013年07月04日 11:25:19
48楼
我感觉是线路问题,你负载越多,线对地绝缘不好,泄流就达到30ma了
回复
红苹果
2013年07月04日 13:54:20
49楼
就算负荷都打开,家庭用电一般都不会大,全算上负荷电流也就在20多A,40A空开不至于直接跳闸。同意区管的意见,看看是不是接线问题。。
回复
红苹果
2013年07月04日 13:58:51
50楼
楼主家箱子里是总开带漏电,分开的插座也不带漏电?
回复
jiahuif
2013年07月04日 21:35:34
51楼
今天去正泰把漏电总开换成60A,其他分开关换成30A空开,过了6个钟头暂时正常。另热水器的确有问题,一开就跳,现已拔出插头,看明天6点多还会不会跳。
回复