这样的我在论坛上看到了不同的说法关于消防校核说法一: 消防校核一方面是校核管网,另一方面与二泵房的选泵有关:1.通常是按管网最高时工况供水要求进行选泵;2.按最高时+消防工况的流量与管网最高时+消防工况平差结果中要求水厂出水压力复核水泵的投运数量及运行参数是否在其高效段;3.如已超出泵的高效段,则考虑换泵或单设消防泵; 说法二: 偶不同意楼上说的校核水泵工况是否在高效区的说法,消防是短时间的管网和水泵运行状态。
说法一:
消防校核一方面是校核管网,另一方面与二泵房的选泵有关: 1.通常是按管网最高时工况供水要求进行选泵; 2.按最高时+消防工况的流量与管网最高时+消防工况平差结果中要求水厂出水压力复核水泵的投运数量及运行参数是否在其高效段; 3.如已超出泵的高效段,则考虑换泵或单设消防泵; |
说法二:
偶不同意楼上说的校核水泵工况是否在高效区的说法,消防是短时间的管网和水泵运行状态。 消防校核是验算二级泵房水泵选定的情况下,在最高日最大时+火灾(可能是几处)点消防流量状态下着火点供水自由水头是否满足规范要求(现在规范规定是10米) |
到底哪一个是正确的,不明说也可以告诉我是在那本规范上的
谢谢各位了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~