请大神鉴定:关于400塔吊基础混凝土浇筑问题
liujinxin999
2013年06月29日 08:53:32
来自于建筑施工
只看楼主

我们用的400塔吊,26米高,无附着,设计基础混凝土为C35 计23方。在浇筑混凝土时,其他地方剩余C15混凝土8方,防止浪费直接将C15混凝土浇筑塔吊基础里(底部),其他的用C35,这样对塔吊有多大影响?

我们用的400塔吊,26米高,无附着,设计基础混凝土为C35 计23方。在浇筑混凝土时,其他地方剩余C15混凝土8方,防止浪费直接将C15混凝土浇筑塔吊基础里(底部),其他的用C35,这样对塔吊有多大影响?
免费打赏
甲方施工员
2013年06月29日 12:34:33
2楼
你感觉有什么影响,有可能塔吊倾斜,C15这部分压碎了而C35那部分还是个整体。
这个影响估计是在塔吊出现安全事故的时候才能出现
一旦出现安全事故,负责人是要吃不了兜着走的
还是那句话,不是不报是时候未到,有的地方该生有的地方不可以省,这就是不可以省的地方
回复
无间道
2013年06月30日 06:32:31
3楼
出问题时一定的。既然塔吊基础的标准设计基础混凝土为C35,就一定有它的道理,否则还要设计做什么?
回复