模板孔洞预留能这么大吗?
penghaixian
2013年06月29日 08:39:50
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-29 22:34 编辑 我这盖车库部分时,为方便拆模后材料清移,在一块4m*5m的板中间预留个约3m*4m的洞孔(洞口旁用钢筋加强)可以吗?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-29 22:34 编辑

我这盖车库部分时,为方便拆模后材料清移,在一块4m*5m的板中间预留个约3m*4m的洞孔(洞口旁用钢筋加强)可以吗?
免费打赏
甲方施工员
2013年06月29日 12:35:46
2楼
问题不大,和设计打声招呼吧,让他们说可以和不可以
回复
lyfwhhh
2013年06月29日 13:22:02
3楼
完全没问题,只是和各方打好招呼
回复
zxg224
2013年06月29日 19:59:38
5楼
可以的啊,最好征求设计单位的意见,预留洞口的地方要设置加强钢筋一般加强50%,要是人防地下室的话是不可以留置施工洞的
回复
无间道
2013年06月30日 06:25:54
6楼
施工缝的位置应该符合规范的要求,宜为不大于2*3为宜。
回复
bin234567
2013年06月30日 19:16:55
7楼
楼主干脆这块板的混凝土不打了,留好钢筋和斜面
回复
hengxin87
2013年06月30日 19:52:40
8楼
有加强筋就可以了:o
回复
js66xiaoyu
2013年06月30日 20:40:08
9楼
洞留的有些大了 , 占板的60%了
回复