本人的疑惑如下: 1、关于钢筋代换,4根25的钢筋换成6根22的合理吗?有人说这样施工起来比较方便,不知道对不对?但是闪光对焊增加了两个节点,而且当梁宽250时底筋要排成两排,这样施工方便吗?同样的,6根25换成8根22呢? 2、 次梁的主筋用两根好吗?比如说:200X450的次梁,底筋用2根20好还是3根16好,施工起来哪种更方便? 3、 屋面板厚必须大于120mm吗?办跨很小时也要这样吗?
本人的疑惑如下:
1、关于钢筋代换,4根25的钢筋换成6根22的合理吗?有人说这样施工起来比较方便,不知道对不对?但是闪光对焊增加了两个节点,而且当梁宽250时底筋要排成两排,这样施工方便吗?同样的,6根25换成8根22呢?
2、 次梁的主筋用两根好吗?比如说:200X450的次梁,底筋用2根20好还是3根16好,施工起来哪种更方便?
3、 屋面板厚必须大于120mm吗?办跨很小时也要这样吗?
请各位前辈帮小弟解下上面的三个疑惑,谢谢!
22楼
按图施工,确实有难度或其他情况的,请设计核定后再施工。
回复
23楼
学习了 学习
回复
24楼
我觉得不能这样代换,这样有失严谨,可能也不是很合理
回复
25楼
即使是你喜爱那个等强度代换,也要征得设计统一并出设计修单
回复
26楼
jszxwsw 发表于 2013-6-28 15:02 小改大验算裂缝,大改小核实有效高度言简意赅!!!。。。。。
回复
27楼
向各位大神学习了
回复
28楼
1.钢筋代换应满足等强代换及构造要求,同时还要注意在什么位置,如果在支座位置最好不要比过原设计。
2.3根16抗烈性能更好
3.规范要求屋面板厚不宜小于120。
回复
29楼
路过 学习了
回复
30楼
1、关于钢筋代换,4根25的钢筋换成6根22的合理吗?有人说这样施工起来比较方便,不知道对不对?但是闪光对焊增加了两个节点,而且当梁宽250时底筋要排成两排,这样施工方便吗?同样的,6根25换成8根22呢?
回答:合理,梁宽250上部钢筋只能放3*25 ,4*25确实不好放。4*25 面积为1963mm2,6*22面积为2281mm2,属于施工的等面积代换。节点只要满足对焊质量要求就行,梁宽底筋2排也没事 3/3放,至于有效高度影响较小可以忽略。
2、 次梁的主筋用两根好吗?比如说:200X450的次梁,底筋用2根20好还是3根16好,施工起来哪种更方便?
回答:次梁主钢筋用2根20比较好,2*20面积为628mm2,3*16面积为603mm2,
配筋面积前者较大,且根数较少施工比较容易,但当梁宽大于或等于250时,底筋宜用3根比2根好。
3、 屋面板厚必须大于120mm吗?办跨很小时也要这样吗?
回答:《高层建筑混凝土结构技术规程》2010版,第3.6.3 条规定:房屋的顶层、结构转换层、大底盘多塔楼结构的底盘顶层、平面复杂或开洞过大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层应采用现浇楼盖结构。一般楼层现浇楼板厚度不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm;
顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋;转换层楼板应符合本规程第10章的有关规定;普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
回复
31楼
我试过做一个值班室的顶板,板厚才取110,总工看过也没什么意见
回复