框架底层柱端剪力应弯矩引起的增大系数
detials111
detials111 Lv.3
2013年06月28日 10:16:33
只看楼主

施岚青2012注册结构考试答题指导中的题,详见下图。想咨询各位最后V设计值由M求得,故应乘以弯矩引起的增大系数1.25,这一个放大系数的出处在哪?

施岚青2012注册结构考试答题指导中的题,详见下图。想咨询各位最后V设计值由M求得,故应乘以弯矩引起的增大系数1.25,这一个放大系数的出处在哪?





QQ图片20130628101358.jpg

免费打赏
detials111
2013年07月06日 10:39:29
12楼
bingxin890113 发表于 2013-7-3 15:01 问一下 您考一注还是二注啊考二注,一注工龄没到
回复
大魔王
2014年07月18日 09:58:30
13楼
1.25我认为是没有改过来!应该为1.3
回复
加油啊
2014年08月04日 20:00:28
14楼
detials111 发表于 2013-7-6 10:38 底部增大1.5倍,顶部不变,(1.5+1)/2=1.5高规的公式说明柱上下端弯矩是调整后的弯矩,而且你说的也只在柱上下端弯矩相等的情况下才正好1.25
回复
一公升眼泪
2015年12月07日 10:06:43
15楼
同样的问题,搞不懂,还有个乘以1.5的
回复
土木狗苦逼
2015年12月30日 08:01:39
16楼
完全看不懂最后剪力调整的逻辑……1.25更不知道是什么呢
回复
nilkxy
2015年12月30日 09:14:29
17楼
学习一下!!!
回复
conqueror0409
2015年12月30日 11:06:04
18楼
顶楼主,一起学习分享
回复
大脑袋之weibo
2016年06月24日 18:50:31
19楼
1.25应该改成1.5。高规6.2.1不是写的很清楚,柱上端也乘放大系数了,二级取1.5
回复
大脑袋之weibo
2016年06月24日 18:54:44
20楼
15年版的答题指导改成1.5,不过还考虑了竖向地震,不妥。一般结构,也没说9度抗震
回复
flyeagle
2016年07月27日 17:42:00
21楼
我感觉是编书的忘了按新规范改成1.5了,老规范里就是1.25
回复