见鬼了,关灯后灯泡老在闪,实在找不出问题的原因,求助大家!
maidi1214
maidi1214 Lv.4
2013年06月28日 09:03:24
只看楼主

本帖最后由 maidi1214 于 2013-7-11 09:48 编辑 问题:家里客厅的普通节能灯(不是白炽灯),关掉开关后每隔 三四分钟就微微闪一下,餐厅的也闪。说明: 1.开关是普通的墙壁单控开关,开关上不带指示灯。 2.开关控制的是火线(零线和火线没接反) 3.把户内配电箱照明断路器出线端的零线和火线调换一下,灯闪的频率更快了。 4.换了一个节能灯也没用还是闪(第一次用的是TCL牌的螺旋式的节能灯,换了一个雷士的U型的)

本帖最后由 maidi1214 于 2013-7-11 09:48 编辑

问题:家里客厅的普通节能灯(不是白炽灯),关掉开关后每隔 三四分钟就微微闪一下,餐厅的也闪。
说明: 1.开关是普通的墙壁单控开关,开关上不带指示灯。
2.开关控制的是火线(零线和火线没接反)
3.把户内配电箱照明断路器出线端的零线和火线调换一下,灯闪的频率更快了。
4.换了一个节能灯也没用还是闪(第一次用的是TCL牌的螺旋式的节能灯,换了一个雷士的U型的)


请大家帮我分析一下是哪的原因!



非常感谢大家分析了这么多原因,由于我家离公司有点远最近一直没回家,等我回家后我会按照朋友们说的办法去试试,如果问题还解决不了我再把有用的信息发帖,还请大家再深入分析啊,希望这次能找出原因,哈哈!我相信没有解决不了的问题。

再次谢谢各位朋友,这个问题终于解决了,昨天回家换了一只墙壁开关奇迹出现了,我单瞅了10多分钟也没再闪(以前闪烁周期大约三四分钟)。不过有一部分朋友看帖不仔细,我都说了开关上不带指示灯,零线和火线没接反。他们还硬说是零火接反开关带指示灯(总装B.jpg)。开玩笑,希望以后看帖仔细。

总装B.jpg

免费打赏
nanjingfenyuanshi
2013年07月01日 11:45:14
22楼
零线对地有电位
回复
tmzx601758323
2013年07月01日 11:48:02
23楼
engineershao 发表于 2013-7-1 08:24 我家日光灯,用了十几年了,从我小时候起,每天晚上关灯了都在闪。我也不明白。:)我家也是!!嘻嘻
回复
冬日咖啡
2013年07月01日 12:05:56
24楼
这个问题,应该都会有,就是不知道什么原因?
回复
fitman
2013年07月01日 12:18:58
25楼
哎,没想到这个问题这样常见,居然难住了这么多高手!说(灯)开关接到零线上的是正解。这是断零没断火线的现象,也就是说分路或总开关处火线和零线接反了(也有线路中间接反的)。在开关处调一下线就可以了。
回复
fitman
2013年07月01日 12:19:23
26楼
哎,没想到这个问题这样常见,居然难住了这么多高手!说(灯)开关接到零线上的是正解。这是断零没断火线的现象,也就是说分路或总开关处火线和零线接反了(也有线路中间接反的)。在开关处调一下线就可以了。
回复
wfhdq
2013年07月01日 12:43:25
27楼
fitman 发表于 2013-7-1 12:19 哎,没想到这个问题这样常见,居然难住了这么多高手!说(灯)开关接到零线上的是正解。这是断零没断火线的 …楼主说了,开关断的是火线。
回复
fitman
2013年07月01日 13:01:07
28楼
fitman 发表于 2013-7-1 12:19 哎,没想到这个问题这样常见,居然难住了这么多高手!说(灯)开关接到零线上的是正解。这是断零没断火线的 …谢谢你的提醒!看帖要仔细,教训!
回复
wby9012
2013年07月01日 13:17:59
29楼
好灵异的问题
回复
wangxifei
2013年07月01日 13:59:13
30楼
火线有破损或脏物造成漏电,单独行成回路,
回复
jy20075236
2013年07月01日 14:19:51
31楼
我家的也是 亮了 好几年了 索性不管了!
回复

相关推荐