关于电流互感器的问题,各位大哥帮忙
han1983tao
han1983tao Lv.3
2007年09月10日 12:31:23
来自于变压器
只看楼主

某一个10KV间隔CT变比200/5,接高耗能负荷,装见容量220A,超过200A运行时间不长,不知道该CT需要更换不。如不需CT在过负荷的时候运行多长时间是允许的

某一个10KV间隔CT变比200/5,接高耗能负荷,装见容量220A,超过200A运行时间不长,不知道该CT需要更换不。如不需CT在过负荷的时候运行多长时间是允许的
免费打赏
guoyao1983
2007年09月10日 12:39:10
2楼
你要看厂家的规定,一般长期120%是允许的,超过这个就必须更换!!!
回复
互感器
2007年09月10日 13:49:29
3楼
200*120%=240A,这只CT在240A以下必须能长期运行,否则就是水货。
回复
guoyao1983
2007年09月10日 14:03:52
4楼
老互不能这么说啊,现在国家标准100%也是可以的!!要看人家厂家了!!我顶得这么辛苦,给我加点份啊!!
回复
han1983tao
2007年09月10日 15:12:40
5楼
这个CT是干式的
回复
互感器
2007年09月10日 16:54:03
6楼


额定连续热电流应该是120%这样得额定扩大一次电流。
回复
hongwei2008g
2007年09月15日 17:01:51
7楼
只要不长时间超过120%就能使用。